植筋锚固长度不满足要求
qxldcy
qxldcy Lv.3
2011年11月16日 10:33:49
只看楼主

楼板后开洞增加封边梁,梁植筋植入主梁内,锚固长度不满足要求,可否将主梁穿透,在主梁外焊钢板!请问哪位高手这样做过,请上传图纸一用!非常感谢!!![ 本帖最后由 qxldcy 于 2011-11-16 10:36 编辑 ]

楼板后开洞增加封边梁,梁植筋植入主梁内,锚固长度不满足要求,可否将主梁穿透,在主梁外焊钢板!请问哪位高手这样做过,请上传图纸一用!非常感谢!!!

[ 本帖最后由 qxldcy 于 2011-11-16 10:36 编辑 ]
免费打赏
qxldcy
2011年11月16日 13:35:07
2楼
没人遇到过这种情况吗
回复
scljc2010
2011年12月22日 22:54:04
3楼
《建筑结构优化设计》
回复
swingmini
2012年01月02日 18:46:33
4楼
不能换钢梁么
回复
ouyfw71
2012年01月02日 19:32:13
5楼
可以,可以参照混凝土规范机械锚固
回复
ld780925
2012年01月04日 10:17:06
6楼
可以的,有专门的大样,可惜我这没有,只是看过。
回复
phj002
2012年01月04日 10:42:27
7楼
要看具体情况,多数情况是想办法是可以满足规范要求的。你可先考虑:1.新加梁按两端铰接计算和配筋,下皮钢筋按次梁端部构造,锚入12d。2.上皮钢筋用细钢筋。
回复
sinrry
2012年01月30日 09:06:43
8楼
可以啊,我之前有几个工程都是这么处理的
回复
hehaijin
2016年07月20日 20:47:52
9楼
这样应该可以的,但是要避免截断主梁钢筋