有互锁的正反转接触器为什么会同时烧坏?
shinestar1415
2006年08月07日 10:43:38
只看楼主

很简单的电气线路,两个接触器控制电机的正反转,控制线路中带互锁,用无互锁的自复位按钮来操作电机的正反转。在使用过程中,频繁发生两接触器短路情况,经检查,发现两接触器主触点烧死,一接通电源,就发生相间短路,总开关跳闸。偶就搞不懂了,明明两接触器之间有互锁,一个接触器动作另一个接触器就不可能接通,为什么会发生两个接触器同时烧坏的情况呢?

2006年08月11日 17:21:38
2楼
楼主,贴个图嘛,有助于分析撒
回复
dgiz
2006年08月11日 18:21:42
3楼
如果电机是满载且是较大的电机,在正常运行过程中突然变成换相供电使之反转.这样会产生一个相当于短路的瞬间电流,这样的大电流足够引起总开关跳闸,如总开关跳闸电流整定较大,烧接触器也很正常!(弧光短路)
如电机小,负荷轻,加个按钮互锁还是好点!(电机大且满载加按钮互锁也没用,我曾在水泥搅拌车上试过.只有先按一下停止,再换向.)
回复
lilin1017@co163
2006年08月12日 10:56:27
4楼
如果互锁电路正常,我估计接触器容量太小。切换时电机没有停止转动,突然反方向运转,电流猛增,容易烧坏触点,引起触点粘连。我建议除过电气连锁,再加上机械连锁,接触器换个大的,电机停止运转后,再换向启动。
回复
zychui-qz
2006年08月13日 11:16:44
5楼
不是机械互锁完全有可能,1.正/反时间太短.2接触器容量太小.
回复
shinestar1415
2006年08月20日 22:19:37
6楼
都有道理,感谢楼上各位的分析。实际情况是:电机只有2.2KW电机,堵转电流是10A,用的西门子接触器16A的。估计是工人操作时正反转时间太短引起的,现在换上带机械联锁的正反转接触器,暂时还没出现问题了!
回复

相关推荐

APP内打开