高层采暖是按照楼层高度选循环泵吗?
zzykx7980
zzykx7980 Lv.2
2011年11月15日 14:16:19
来自于采暖供热
只看楼主

比如50m的高层,就要选50m以上的循环泵?

比如50m的高层,就要选50m以上的循环泵?
免费打赏
zzxzwg
2011年11月15日 15:10:16
2楼
循环泵扬程与楼高无关,它的扬程是最远用户内部压力损失、热源内部损失、管网供回水干管压力损失之和,补水泵扬程与建筑物高度有关
回复
zzykx7980
2011年11月15日 15:17:02
3楼
谢谢
回复
amon_007
2011年11月26日 13:03:59
4楼
服了,好好学习下基础知识吧。
回复
dper80
2011年11月29日 09:14:58
5楼
学习了
回复
dongruilin88
2011年11月30日 09:54:02
6楼
与楼层关系无关啊,这是闭式系统啊,看看供热工程把