急!直径61m的圆形水池设计,大家给点意见
sswl_fe
sswl_fe Lv.2
2006年08月07日 10:30:57
来自于建筑施工
只看楼主

我在做一个直径61m的圆形水池,高4m 老大不想设后浇带,想用加强带,我觉得圆形水池是均匀受力的结构,设加强带没啥区别,不如把所有部位的膨胀剂掺量都增大到9%,然后底板设一个十字形的加强带,掺量14% 大家看这样合理不?

我在做一个直径61m的圆形水池,高4m
老大不想设后浇带,想用加强带,我觉得圆形水池是均匀受力的结构,设加强带没啥区别,不如把所有部位的膨胀剂掺量都增大到9%,然后底板设一个十字形的加强带,掺量14%
大家看这样合理不?


免费打赏
mania1982
2006年08月11日 16:01:54
2楼
我觉得行
回复
cjhuif
2006年08月11日 17:44:22
3楼
为什么不采取设伸缩缝呢?
回复
wonjc
2006年08月11日 20:02:20
4楼
还是设加强带比较好,设十字形加强带的话,每个区壁板长度48m左右,加强带有点少。
个人建议:底板设一直径30m左右的圆形加强带,加强带外的底板和壁板设9条加强带,加强带呈放射性
回复
ymq0591
2006年08月11日 20:07:00
5楼

同意!一般我们单位遇到这么大直径的也是这么做的!
回复
sswl_fe
2006年08月15日 16:41:27
6楼
我感觉底板的中心部位应该加强啊
池壁的加强带的确少了
回复
hzkhp123
2006年08月23日 15:55:49
7楼
赞成4楼
注意外加剂参量要根据膨胀率确定,不能去规定具体参量,因为性能不同。
回复
迷失的羔羊
2006年08月28日 13:20:23
8楼

有没有提供一套图纸给大家看看啊?
回复

相关推荐