顶层柱钢筋未伸至柱顶请教补救措施
陈氏
陈氏 Lv.4
2011年11月15日 09:21:13
只看楼主

顶层柱钢筋未伸至柱顶请教补救措施

顶层柱钢筋未伸至柱顶请教补救措施
20111114.jpg 20111114(001).jpg 20111114(002).jpg

20111114.jpg


20111114(001).jpg


20111114(002).jpg

免费打赏
ouyfw71
2011年11月15日 10:49:26
2楼
看11G101-1图集,还没浇混凝土,还好办。只有把梁钢筋插下去搭接了
回复
张火焰
2011年11月16日 09:35:21
3楼
现场这种情况不少见,特别是群楼顶或退让位置,加钢筋搭接可以,新图集里柱子钢筋可以直接用作梁面筋,这样加长梁面筋与柱子钢筋搭接应该也可行。
回复
喻栋
2011年11月16日 10:37:40
4楼
插筋搭接吧,别的也没有什么好办法
回复
aa13942948852
2011年11月16日 11:04:56
5楼
学习中
回复
wangxiaopeng3620
2011年11月16日 12:14:05
6楼
伙也是学习中!!
回复
xuchenggong1987
2011年11月16日 13:30:19
7楼
还没有浇混凝土的话,根据图集,使梁钢筋锚入柱子中!
回复
xm567
2011年11月16日 14:57:47
8楼
加钢筋下去咯。最好可以的的话用焊接,个人拙见。
回复
lqydml
2011年11月16日 15:15:52
9楼
把钢筋搬直再加长钢筋。
回复
l-f-y12193011
2011年11月16日 16:21:41
10楼
看101图集,用梁钢筋搭接下去是可以的
回复
wrf228
2011年11月16日 16:31:54
11楼
估计只能插筋搭接了,搭接长度一定要满足