水量提高后cod居高不下SV也不行,这怎么解决
lingdutaiyang
2011年11月14日 21:45:15
来自于水处理
只看楼主

正在某工厂进行调试,水中含有大量硅粉,和聚乙二醇。 工艺流程为:原水——调节池——絮凝池——初沉池——水解酸化池——接触氧化池——二沉池——砂滤罐——出水 原水COD:2000左右。设计流量36吨/h。COD出水要求500 现在调试了一个多月时间,Q=16吨/h。 初沉池出水COD=1500,PH=8.0; 酸化池出水COD=1200,PH=6.0; 接触氧化池COD=700,PH=6.5——6.8

正在某工厂进行调试,水中含有大量硅粉,和聚乙二醇。
工艺流程为:原水——调节池——絮凝池——初沉池——水解酸化池——接触氧化池——二沉池——砂滤罐——出水

原水COD:2000左右。设计流量36吨/h。COD出水要求500
现在调试了一个多月时间,Q=16吨/h。
初沉池出水COD=1500,PH=8.0;
酸化池出水COD=1200,PH=6.0;
接触氧化池COD=700,PH=6.5——6.8
前两周水量能提到20吨左右,氧化池出水能达到500,但是再提量到23吨左右之后出水COD就飙升到1000,然后居高不下。现在水量降下来了,晚上都闷曝,没有效果。尝试将氧化池提高过PH值到7,没有效果。DO原来大概是7左右,这两天降到5左右,出水还是不行。之前取氧化池水样测SV还有20%多点,但是现在不行了,也就6%左右。不知道各位前辈有没有遇到过类似的情况,希望大家给点意见!!!
在此拜谢各位大侠!!
免费打赏
xzl00w
2011年11月15日 10:00:44
2楼
sv值降低那么多,出水COD肯定会变大啦。先把污泥培养起来吧
回复
xgsjyhb
2011年11月15日 10:47:51
3楼
咋看着象光伏行业的废水捏?
认为这类水生化起主要作用的还是厌氧部分,可能容量不够,试着增加水解池的污泥浓度,并增加搅拌措施。
回复
darasarah
2011年11月15日 10:59:02
4楼
投加点甲醇或葡萄糖看看,其次N,P投入稍微提高点,或许会有用。
回复
成事在人
2011年11月15日 16:39:22
5楼
采取闷曝而不进水是严重错误的。这样微生物因为没有营养而自身氧化,所以你的SV就会越来越低。培菌初期你根本不要在意去除效率和出水水质,你的任务就是提高污泥浓度,这达到此目的,你可以适当的投加营养物如面粉、白糖等,维持曝气池内COD为800-1000mg/l,这种工业废水有时氮磷比较缺乏,还需要补充尿素和磷酸盐。然后就是控制曝气量。
回复
fang0334016
2011年11月15日 17:08:54
6楼
光伏废水,生化性还行,但碳化硅粉末的前置处理一定要到位,否则严重影响生化效果
回复
zayong2011
2011年11月15日 17:16:36
7楼
帅锅:生化调试溶解氧要控制到2~3mg/l,绝对不能7啊.过大的DO会使污泥分解掉,培养不起来.你还在闷曝.越曝污泥越少.
在培养初期,COD:N:磷控制在200:5:1(这是书本知识).

[ 本帖最后由 zayong2011 于 2011-11-15 17:32 编辑 ]
回复
lingdutaiyang
2011年11月15日 22:06:24
8楼
现在就是不知道有什么方案能让泥长起来,不知道前辈有没有什么建议?
回复
lingdutaiyang
2011年11月15日 22:08:31
9楼
的确,是生产硅材料的工厂。
我还以为酸化池效果挺好呢,初沉池来水PH=8以上酸化池也能降到6左右。目前酸化池停留时间10小时以上
回复
lingdutaiyang
2011年11月15日 22:10:14
10楼
目前Q=16左右,一天投加大概40斤尿素(50%),30斤磷酸二氢钾(20%),不知道够不够?
回复
lingdutaiyang
2011年11月15日 22:14:05
11楼
鼓风机选大了,阀门已经憋到最小了,最近又开了一个泄气口。DO降到5,貌似又降不下去啦。