最近发现对新版PKPM的刚性楼板假定,在认识上有一定误区。新版PKPM可以定义的楼板类型有两种:1.刚性楼板,2.弹性板。其中,可定义的弹性板包括:1.弹性板6,2.弹性板3,3.弹性膜。各种板的定义与应用范围,大家可以去看SATWE说明书的P16-P17及P46-P47。先说一说我们的计算步骤,一般是这样:一、在进行整体性指标计算时,勾选“强制楼板假定”(无论是楼板开大洞,亦或是错层等),二、在进行配筋计算时分不同情况,

最近发现对新版PKPM的刚性楼板假定,在认识上有一定误区。新版PKPM可以定义的楼板类型有两种:1.刚性楼板,2.弹性板。
其中,可定义的弹性板包括:1.弹性板6,2.弹性板3,3.弹性膜。
各种板的定义与应用范围,大家可以去看SATWE说明书的P16-P17及P46-P47。


先说一说我们的计算步骤,一般是这样:
一、在进行整体性指标计算时,勾选“强制楼板假定”(无论是楼板开大洞,亦或是错层等),
二、在进行配筋计算时分不同情况,
1.对于,一般规则工程(平时遇到的大多数都属此类),是否勾选对计算结果影响不大;
2.对于,错层结构、楼板开大洞的工程等,则不应勾选。而且应在“特殊构件定义”菜单下,根据工程实际定义弹性板。
即:大的步骤应该是两步。

在此,我想说的是对于新版PKPM的SWATE总信息中,如图


刚性板.JPG
椭圆中的选项。
此选项给我们造成了误解,有些人认为勾选些选项后,对于“错层结构、楼板开大洞的工程等”可以进行一次计算,也就是说在进行配筋计算时“强制楼板假定”可以不用取消。


此认识是不对的。


首先,对于开大洞结构我们应定义弹性板,其次,我们认真读SATWE说明书就发现,对于附件图中的选项二者都选中时,对于弹性板是按弹性板3进行计算的,而弹性板3是假定板平面内为无限刚的,这显然与《高规》-2010版,第5.1.5条的规定是不符的。


而且,SWATE说明书解释,如图

刚性板.JPG
椭圆中的选项,是为了能考虑板的平面外刚度,对板柱结构比较适用。对于板柱结构如果假定板平面外刚度为0(即强制楼板平面内刚性假定)时,会使得计算出的柱的内力不正确,甚至偏不安全。


综上,个人认为,除板柱结构和厚板转换结构,可以二者同时勾选,进行一次计算外,其余工程均沿以前进行两次计算方式进行配筋设计。


[ 本帖最后由 zhangjl201004 于 2011-11-14 21:38 编辑 ]

刚性板.JPG

免费打赏
a07bwli
2011年11月14日 23:28:36
2楼
讲得非常详细,谢谢楼主。
回复
zbhualala
2011年11月15日 08:50:43
3楼
讲得很详细
不过还是没完全弄懂
有空了看看说明书去
回复
liuyang99911
2011年11月15日 21:16:25
4楼
回复
vexyu
2011年11月16日 07:43:18
5楼
赞成楼主所说的,因为楼主是把错成分成两层输入 的
回复
nixuebin12345
2011年11月16日 08:51:40
6楼
1有误区,除板柱结构和厚板转换结构外,一般算两次..强制板刚性假定,只用于周期比,刚度比,扭转位移比,其余指标应按实际板属性计算,应看第二次计算的结果,.
2 PKPM 说得没有多大问题,规则的楼板基本符合刚性假定,是刚性板.
回复
zhangjl201004
2011年11月16日 09:39:21
7楼
PKPM默认搜索刚性板是从本层标高上下200mm范围内,归并到本层,形成刚性板,所以小于200的错层是归并到同一层了
回复
zhangjl201004
2011年11月16日 09:41:18
8楼
咱们观点是相同的,可能我说的不太清晰,是这个意思
回复
cocozzw
2013年10月29日 17:10:06
9楼
学习一下,O(∩_∩)O谢谢楼主~~~~
回复
sandyliuyuky
2013年12月03日 22:42:53
10楼
我想请问一下楼主呀 我也是遇到了开大洞的情况 导致楼板局部不连续 属于平面不规则 然后给PKPM打电话 他说我这种情况不能强制刚性楼板假定,因为跟实际不符,说即使用强制刚性楼板假定计算出的周期比 位移比也没有意义 然后他也不提出个解决方案 唉:L
回复
qjl110406a
2013年12月04日 14:56:55
11楼
帮助楼主顶一个
回复