选择变压器时无功功率部分究竟按补偿之前还是之后?
tobe
tobe Lv.2
2006年08月06日 16:11:23
来自于变压器
只看楼主

有些困顿,请前辈不吝赐教:1.如果按补偿前功率因数为0.8时,求出变压器的视在功率(通常接着就是按照负载率如80%选择变压器的容量),那补偿后达到0.9以上后,无功功率减少,是否意味着在负载率同为80%时,变压器可以带更大的有功功率?2.变压器低压侧的计算电流,又是根据功率因数0.8还是0.9来计算呢?3.电容补偿提高功率因数的意义,是否仅仅在于(1)中所说的提高变压器有功功率?PS:变压器的负载率定义式是 计算视在功率/变压器视在功率 吧?

有些困顿,请前辈不吝赐教:

1.如果按补偿前功率因数为0.8时,求出变压器的视在功率(通常接着就是按照负载率如80%选择变压器的容量),
那补偿后达到0.9以上后,无功功率减少,是否意味着在负载率同为80%时,变压器可以带更大的有功功率?

2.变压器低压侧的计算电流,又是根据功率因数0.8还是0.9来计算呢?

3.电容补偿提高功率因数的意义,是否仅仅在于(1)中所说的提高变压器有功功率?

PS:变压器的负载率定义式是 计算视在功率/变压器视在功率 吧?

多谢多谢!
免费打赏
mrlqt
2006年08月06日 16:28:13
2楼



变压器的容量是你负荷的视在功率。如果系统中加无功补偿可以算一下就知道用多大的变压器了。
回复
yjig
2006年08月06日 16:31:04
3楼
选择变压器时无功功率部分当然按补偿之后,若按补偿前,那没事做了,补偿了干吗?
其实楼主自己已经给了答案(以下是引用楼主的回答)。当补偿后达到0.9以上后,无功功率减少,意味着在负载率同为80%时,变压器可以带更大的有功功率。
非常正确!加10分。
回复
tobe
2006年08月06日 16:54:52
4楼
那就是说:
算得有功功率总值P后,直接按照功率因数0.9,乘以tgφ求得无功总值,就可以算出应选变压器容量?
即:S=P*根号下(1+tgφ平方)

而计算电流可以直接由P*1.69获得?
回复
大鼻山
2006年08月06日 20:50:16
5楼
按照补偿之后计算变压器容量。
回复

相关推荐