2层柱配筋为什么比一层还大?
lyraly_2001
2006年08月06日 13:14:30
只看楼主

2层框架一层层高3900,2层层高3600计算时一层柱高取5000为什么PKPM生成的柱子配筋中,2层纵筋比一层要大?为什么PK和SAT的计算结果差别那么大?请教高手,小女子是新手

2层框架
一层层高3900,2层层高3600
计算时一层柱高取5000

为什么PKPM生成的柱子配筋中,2层纵筋比一层要大?
为什么PK和SAT的计算结果差别那么大?

请教高手,小女子是新手
免费打赏
天柱
2006年08月06日 18:35:41
2楼
一般,2层纵筋都比一层要大.
回复
luohongguang811
2006年08月06日 21:00:08
3楼


兄弟,一般情况下的理由呢?
回复
lyraly_2001
2006年08月06日 22:28:41
4楼
是不是 2层出现大偏心受压的缘故?
回复
lzyin1984
2006年08月07日 09:40:04
5楼
我也很想知道原因,哪位高手能来解答一下
回复
yk-liujj
2006年08月07日 10:11:20
6楼

该工程为二层框架结构,二层为顶层,柱竖向轴力相比一层要小,弯矩控制,故计算中可能配筋要比一层柱大.
一般框架结构顶层柱配筋较其下一层略大.
PK和SAT的计算结果差别那么大?二者不能做比较的.
PK是单榀计算,SAT是整体计算结果.应该按SAT的计算结果进行配筋.
回复
崔开新
2006年08月08日 09:44:08
7楼
在顶层的柱子一般都是受弯大一些,在其他层可能构造筋就够了,所以二层的要大一些
回复

相关推荐