特别重要负荷如何配电
fengyu992
Lv.3
2011年11月14日 13:19:17
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
特别重要负荷已经是双回路供电,再加一路柴油发电机组供电,三回路电源之间如何接线,如何切换?[ 本帖最后由 fengyu992 于 2011-11-14 13:20 编辑 ]
特别重要负荷已经是双回路供电,再加一路柴油发电机组供电,三回路电源之间如何接线,如何切换?
[
本帖最后由 fengyu992 于 2011-11-14 13:20 编辑
]
免费打赏
yam
2011年12月28日 09:47:08
2楼
一路市电作为主用,另一路为备用,柴油发电机为第三路,在供特别重要负荷的备用电源的低压进线端与第三路电源作双电源切换。就是说主用和备用电源都有故障时,发电机启动,由第三路电源供给特别重要的负荷。
回复
liuzd
2012年01月05日 15:35:42
3楼
主用电源与备用电源采用单母线分段,中间设母联开关。柴发与主、备用母线之间采用ATS,最末一级配电箱也采用ATS。
回复
互鲁娃
2012年01月05日 16:04:01
4楼
我们遇到了同样的一个问题
回复
laohuang168
2012年01月05日 17:01:40
5楼
两处的ATS是否重复?
回复