对RO系统中分段得疑问
jiucaihua1
jiucaihua1 Lv.3
2011年11月13日 10:44:39
来自于纯水系统
只看楼主

1、这RO系统中,为什么要分段啊?6支膜装在一根膜壳和分别装在两支膜壳串起来有区别吗? 2、在RO系统设计中,为什么要分段比为2:1啊?

1、这RO系统中,为什么要分段啊?6支膜装在一根膜壳和分别装在两支膜壳串起来有区别吗?
2、在RO系统设计中,为什么要分段比为2:1啊?
免费打赏
云迪
2011年11月13日 12:15:23
2楼
第一个问题不是问题,第二个问题是一个问题。
回复
jiucaihua1
2011年11月13日 13:12:12
3楼
那你能都回答一下吗?
回复
x573788991
2011年11月13日 21:13:58
4楼
提高水的回收率 基本上都是2:1 3:1的也有,
回复
025wj
2011年11月14日 19:44:13
5楼
搞一个6芯的难道你没感觉到不和谐吗?
回复
allan303
2011年11月14日 23:26:53
6楼
2:1排列是因为由于前段产水后,浓水流量比进水流量小,为了让后面串联的膜元件有足够的压力和进水量,所以二段膜元件会相对较少。
第一个问题就是为了第二个问题。
回复
jiucaihua1
2011年11月15日 08:43:15
7楼
恩,如果不是2:1而是1:1就没必要了吗?不包括方便的原因,减少占地之类的
回复
jiucaihua1
2011年11月15日 08:44:08
8楼
咋不和谐了?工程中不很常见6米长的嘛
回复
dunezhangwen
2011年11月15日 09:14:56
9楼
1、看占地情况,现场很空就无所谓
2、排列方式会影响回收率和水泵压力,可以用软件核算在确定,一般2:1是个比较合理的排列
回复