请教户箱的主开关一般是隔离开关,分开关照明不是漏电。一旦照明回路出现漏电,就会把单元门的漏电跳了,我的一个工地电工负责人说这样查漏电很麻烦,要求每户主开关换成漏电,请问有道理吗?为什么

请教户箱的主开关一般是隔离开关,分开关照明不是漏电。一旦照明回路出现漏电,就会把单元门的漏电跳了,我的一个工地电工负责人说这样查漏电很麻烦,要求每户主开关换成漏电,请问有道理吗?为什么
免费打赏
lldmm
2006年08月05日 17:54:18
2楼
请楼主详细阅读《低压配电设计规范》第四节 接地故障保护部分。再给工地负责人合理的解释。
回复
lyxgliy
2006年08月06日 08:39:57
3楼
单元的主开关应当选用具有过流保护的断路器。各户的天关箱应当根据负荷选择漏电动作时间不大于0.1S、漏电动作电流小于30mA的速断型漏电保护器。