办公室智能变频多联空调照片
yongchunhe
yongchunhe Lv.3
2006年08月05日 15:10:41
来自于工地图片
只看楼主

某车间办公室中央空调系统

某车间办公室中央空调系统

1154762345071.jpg

免费打赏
cuiyan541031
2006年08月07日 09:04:57
12楼
搂主是那里的啊!作的是格力
回复
airman001
2006年08月07日 16:56:08
13楼
施工质量不敢恭维啊!
1.回风管短的话可以用帆布软接,长的话会吸扁,通风面积减少.
2.送风软管太长了,至少30CM,规范不允许
3.白色包扎带防火等级不够,远达不到B1级
3.凝结水管保温太差,三通处不应该露白
4.凝结水管吊架间距太大,日久变形积水
......
呵呵,施工质量比我们公司逊
回复
lsy6003
2006年08月08日 09:06:02
14楼
 保温确实做的不好,软接预留太长浪费。

 不知你们排气多长做一个,期待楼主的工程收尾图片……
回复
wzhquan
2006年08月08日 09:33:03
15楼
新鲜出炉哦,支持一个!!
回复
yongchunhe
2006年08月10日 14:12:33
16楼
多谢13楼,看的很细,以后多多指教。
回复
yongchunhe
2006年08月10日 15:28:20
17楼
13楼,能否给我着几张照片提些意见,谢谢http://co.163.com/forum/content/1479_429343_1.htm
回复
aceeks
2006年08月12日 10:19:54
18楼
1.回风管短的话可以用帆布软接,长的话会吸扁,通风面积减少.
2.送风软管太长了,至少30CM,规范不允许
3.白色包扎带防火等级不够,远达不到B1级
3.凝结水管保温太差,三通处不应该露白
4.凝结水管吊架间距太大,日久变形积水
......

我同意13楼意见,本人做这种工程很多,质量都要比这好!
回复
jingtingshan
2006年08月13日 13:00:37
19楼
这是一张从楼顶下来,去两个楼层的照片,虽不禁人意,但也无可奈何。维修和检查将很困难。
回复
jingtingshan
2006年08月13日 13:09:23
20楼
看看这张,新风系统。到现在我都在怀疑设计方案的好与不好。
回复
jingtingshan
2006年08月13日 13:21:14
21楼
室外机应做100高的基础。电线管应全部为镀锌管进机。室外机离墙太近,应让出空间做桥架,放人铜管,会很漂亮的。
回复

相关推荐