12楼
搂主是那里的啊!作的是格力
回复
13楼
施工质量不敢恭维啊!
1.回风管短的话可以用帆布软接,长的话会吸扁,通风面积减少.
2.送风软管太长了,至少30CM,规范不允许
3.白色包扎带防火等级不够,远达不到B1级
3.凝结水管保温太差,三通处不应该露白
4.凝结水管吊架间距太大,日久变形积水
......
呵呵,施工质量比我们公司逊
回复
14楼
保温确实做的不好,软接预留太长浪费。
不知你们排气多长做一个,期待楼主的工程收尾图片……
回复
15楼
新鲜出炉哦,支持一个!!
回复
16楼
多谢13楼,看的很细,以后多多指教。
回复
17楼
13楼,能否给我着几张照片提些意见,谢谢http://co.163.com/forum/content/1479_429343_1.htm
回复
18楼
1.回风管短的话可以用帆布软接,长的话会吸扁,通风面积减少.
2.送风软管太长了,至少30CM,规范不允许
3.白色包扎带防火等级不够,远达不到B1级
3.凝结水管保温太差,三通处不应该露白
4.凝结水管吊架间距太大,日久变形积水
......
我同意13楼意见,本人做这种工程很多,质量都要比这好!
回复
19楼
这是一张从楼顶下来,去两个楼层的照片,虽不禁人意,但也无可奈何。维修和检查将很困难。
回复
20楼
看看这张,新风系统。到现在我都在怀疑设计方案的好与不好。
回复
21楼
室外机应做100高的基础。电线管应全部为镀锌管进机。室外机离墙太近,应让出空间做桥架,放人铜管,会很漂亮的。
回复