如何将楼板的面荷载导算到梁上?
playboy_20027
2011年11月11日 23:18:57
来自于ANSYS
只看楼主

如何将楼板的面荷载导算到梁上,正如3D3S中的“导荷载_双向导到杆件”一样,导算荷载主要是为了将ANSYS的计算结果和PKPM以及3D3S软件的计算结果对比。PKPM和3D3S导荷载时按梁的从属面积导算的,与板本身的刚度没有关系,到算到梁上的荷载都是矩形、三角形或者梯形等,这样的荷载对杆件数量较多的空间框架结构在ANSYS中几乎是无法手工输入的。我尝试了用SURF154单元导荷,但是一旦梁单元划分网格,就不再凑效,另外也尝试了SHELL63单元导荷,但是SHELL63单元会传给梁扭矩,而且SHELL63单元导荷还与板本身的面外刚度有关,以至于计算结果无法接受。在场的各位高人对这个问题上有无较好的解决方案?

2011年11月16日 14:34:34
2楼
我一般是这样做的,不知道正确不。
将SHELL63单元的弹性模量减少1000倍。