低压故障
chengyanjiang
2011年11月11日 19:43:28
来自于制冷技术
只看楼主

一台制冷机,采用比泽尔螺杆压缩机,R134a冷媒,热水进水,37.2,出水,42.5,冷水12,3,出水7.1 高压11.2KG 低压1.8KG用一段时间后怎么老是低压报警呢?冷水时恒定的。低压设定值为1KG 报警,请各位帮忙分析一下了,谢了。

一台制冷机,采用比泽尔螺杆压缩机,R134a冷媒,热水进水,37.2,出水,42.5,冷水12,3,出水7.1 高压11.2KG 低压1.8KG用一段时间后怎么老是低压报警呢?冷水时恒定的。低压设定值为1KG 报警,请各位帮忙分析一下了,谢了。
wybbyw
2011年11月11日 20:25:34
2楼
看看是不是堵了呢
回复
chengyanjiang
2011年11月11日 20:48:59
3楼
没有的,要是堵的话就会一直在跳机的。
回复
诺尔制冷
2011年11月12日 20:45:11
4楼
1.8对应的蒸发温度是-1.5度,7.1+-1.5=8.6度温差,有点偏大,冷水测流速、流量是否正常?吸气过热度是否偏高,我的看法是1、供液量偏小;2、蒸发器结垢;3、冷水泵流量或者流速不够。
回复
dongbei5118
2011年11月21日 10:31:29
5楼
8.6度传热温差是太大了控制5以下,蒸发器结垢是一方面关键是供液量不足,看看彭胀阀开度是不是小,正常的话加一些冷媒应该就行了。
回复
co936201979
2011年11月22日 15:15:03
6楼
低压是有点偏低;检查一下冷冻水流量和蒸发器的换热情况;再看看膨胀阀和过滤器是否有点堵塞;;好好检查一下;会好的
回复
ddk1970
2011年11月26日 18:00:11
7楼
回复
chengyanjiang
2011年11月27日 10:46:51
8楼
机组为新机,不存在蒸发器结垢,膨胀阀全开了。冷水流量正常。
回复
cjy982916
2011年11月28日 22:00:52
9楼




从你提供数据来看可以检查一你的冷冻水出水温度传感器安装是否安到位,如果没有安到位,则检测水温不准确引起误读水温,使机组在继续工作不减载,使冷媒温度下降,当然蒸发压力也给着下降直到保护,
回复
shandian2298
2011年11月29日 09:59:45
10楼
楼上分析靠谱
回复
jet78921
2011年12月01日 22:17:57
11楼


热泵机组现在是制热状态,控制点是冷却水的进水或出水,所以不存在检查传感器的问题,照你所说低压是确定很低并且报警了,那除了检查冷水的流量,膨胀阀,传热管之外,楼主还可以检查是否是冷冻油跑到蒸发器里了?
回复

相关推荐

APP内打开