喷淋干管上接出只连一个喷头的支管,算违反强规?
ren321
ren321 Lv.2
2003年09月03日 01:09:33
只看楼主

在喷淋干管上有时候由于建筑条件限制接出了单根的DN25支管再接喷头,似乎是不太好:1、DN150干管上开DN25的口不好施工;2、配水不利,单个喷头上的压力就几乎等于干管压力。 但是这两条原因扯的到强规吗(有审查办扯到了“配水支管接喷头不超过8个”那条)?或者还是有其他的不利的原因?实际做的时候允许这样做的吗?请各位赐教~

在喷淋干管上有时候由于建筑条件限制接出了单根的DN25支管再接喷头,似乎是不太好:1、DN150干管上开DN25的口不好施工;2、配水不利,单个喷头上的压力就几乎等于干管压力。 但是这两条原因扯的到强规吗(有审查办扯到了“配水支管接喷头不超过8个”那条)?或者还是有其他的不利的原因?实际做的时候允许这样做的吗?请各位赐教~
免费打赏
ren321
2003年09月04日 00:21:07
12楼
恩,感谢清源兄,小送两分,不成敬意 :)
回复
胡子
2003年09月04日 08:31:43
13楼
强制性条文没有规定不能啊!叫审图的说出违反了哪一条!一切用规范为准,规范没有禁止的就行!
回复
yd4154
2003年09月04日 09:36:17
14楼
回复
清源
2003年09月04日 09:55:27
15楼
谢谢ren321,一起探讨、共同提高
回复
liangfp
2003年09月04日 10:15:13
16楼
规范没有规定在干管上不能接喷头;在设计中可以只接一个喷头,应尽量避免这种做法的原因是施工的问题,从Dn150到Dn25 要几个变径,不合算。
回复

相关推荐