避雷带不同标高处的连接方法?
wrui225
wrui225 Lv.2
2006年08月05日 00:55:25
来自于防雷减灾
只看楼主

在设计上,屋面避雷带不同标高处一般是用热镀锌扁钢连接(避雷带为-25X4扁钢),如电梯机房屋顶与大屋面的避雷带就是用扁钢连接.在实际施工过程中,我觉得为节省材料,是否可以利用电梯机房四周的柱主筋下与大屋面里避雷带连接上于机房屋面避雷带连接呢?省掉那段几米长的扁钢呢?不知道这种做法是否合理?

在设计上,屋面避雷带不同标高处一般是用热镀锌扁钢连接(避雷带为-25X4扁钢),如电梯机房屋顶与大屋面的避雷带就是用扁钢连接.在实际施工过程中,我觉得为节省材料,是否可以利用电梯机房四周的柱主筋下与大屋面里避雷带连接上于机房屋面避雷带连接呢?省掉那段几米长的扁钢呢?不知道这种做法是否合理?
免费打赏
lldmm
2006年08月05日 17:39:06
2楼
可以。我一直是这样做。还有一个优点:对于上人屋面,比较美观。