变配电室能做地热不?
lhwb
lhwb Lv.2
2006年08月04日 19:58:12
来自于采暖供热
只看楼主

我正在设计一个综合楼,有网球场、配电室、办公室等,甲方要求做地热,但是规范好像规定配电室内散热器都必须焊接,如果地热没有接头是否也可以做,如果本建筑物做一套散热器系统,一套地热系统,入口处水温是95~70,那么地热部分的混水怎么做,谢谢哪位帮助一下,明天我把图纸传 一下,大家帮帮忙。

我正在设计一个综合楼,有网球场、配电室、办公室等,甲方要求做地热,但是规范好像规定配电室内散热器都必须焊接,如果地热没有接头是否也可以做,如果本建筑物做一套散热器系统,一套地热系统,入口处水温是95~70,那么地热部分的混水怎么做,谢谢哪位帮助一下,明天我把图纸传 一下,大家帮帮忙。
免费打赏
shigu
2006年08月04日 22:02:44
2楼
配电室需要采暖吗?
回复
xiaofengwork
2006年08月05日 17:16:58
3楼
建议不要做,小心出事故,建议配电室单独采用电采暖,没多少费用
回复
f_jg2003
2006年08月06日 11:26:33
4楼
其实一般情况下配电室可以不做采暖,当然地热连想都不要想,肯定是不行的。
回复
zhengxufeng
2006年08月06日 13:39:36
5楼
楼主哪里的工程?一般变配电室不采暖的,可以做分体空调。做地板采暖肯定是不行的,一般变配电室的地下夹层有电缆沟,很多电缆。变配电室的通风一定要做好
回复
喋血东京
2006年08月06日 14:21:21
6楼
配电室本身散的热量就很大!
不需要做的!
要做通风!
夏天不做通风,不加空调不行的!
回复
zhangxin135
2006年08月06日 15:02:14
7楼
就是啊
配电室的设计,我们考虑的是怎么给他降温。
回复
lhwb
2006年08月07日 12:40:01
8楼
北方,我们这要求采暖,空调,配电室,控制室都要求
回复
bobrich
2006年08月07日 13:20:16
9楼
建议散热器,配电室一般都有电缆沟,对敷设地暖不利.有高温水为什么非要做混水做地暖呢?
回复
lhwb
2006年09月26日 18:27:21
10楼
是的,以前做的都是散热器,而且配电室内所以管道都采用焊接连接的。
回复
hhhttx
2006年11月03日 11:29:11
11楼
不知道你是那里的,配电室也要采暖啊.晕.不知道甲方怎么想的.危险不说.本身配电室得痛风啊.我这的配电室因为温度高不得不做通风散热啊
回复

相关推荐

APP内打开