近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。
希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
2楼
我想首先你的后台机没有将外壳接地,与前台机没有关系。
再想你的后台机为单相设备,引入线本身就有L与N的接线区别,你的绝缘检测手段也可能存在问题?
回复
3楼
将后台机外壳直接接地就好了
回复
4楼
有些同意二楼,你的N可能在柜内还接着地呢.
回复
5楼
不同意,直接接地会跳闸,实际是因为电源和后台机零火线反了。后台机地(外壳)与零线是电气等电位回路,所以会有电压。这种情况在照明电源上因安装不规范所以比较常见。
回复
6楼
同意楼上朋友的见解!
回复
7楼
实际是工控机里面的开关电源“作怪”,属正常现象。一般在开关电源设计时都会有从输入电源侧接一个几十PF的电容对地(外壳),目的是旁路电源端的高频杂波。如果外壳没有好好接地,电源通过那小电容会将电“漏”到机壳上,虽然电流很小,但万能表作电更少,所以会测得100多伏的电压。此现象就是送入直流电时有时也会出现,因为直流电源并不纯净。所以,安全办法是要好好接地。
回复