爆了一台10kV干变(随时公布调查情况)嘿嘿
xuan2281
xuan2281 Lv.7
2006年08月04日 09:44:15
只看楼主

当时正在为晚会舞台进行大负荷试验。4台干变,2台800kVA,2台1000kVA,当时的负荷是为晚会舞台供电,爆了一台1000kVA的。具体情况如下:一、事故前1、高压结线为双电源单母分段结线,事故前的运行状态是一主一备,即一电源运行,母联合上,备用电源处于热备用(详见CAD附图,即902线路运行(带全部负荷),母联合上,901线路处于热备用)。2、变压器方面,每段母线带2台变压器,800、1000各一台,事故前的状态是每段母线停一台800的变压器(详见CAD附图,即停1#、3#变,负荷由2#、4#变带)。

当时正在为晚会舞台进行大负荷试验。
4台干变,2台800kVA,2台1000kVA,当时的负荷是为晚会舞台供电,爆了一台1000kVA的。具体情况如下:
一、事故前
1、高压结线为双电源单母分段结线,事故前的运行状态是一主一备,即一电源运行,母联合上,备用电源处于热备用(详见CAD附图,即902线路运行(带全部负荷),母联合上,901线路处于热备用)。
2、变压器方面,每段母线带2台变压器,800、1000各一台,事故前的状态是每段母线停一台800的变压器(详见CAD附图,即停1#、3#变,负荷由2#、4#变带)。
3、低压方面,2个母联开关都合上,负荷分别由2#、4#变带,电容器也投上,采用自投。
二、事故时的操作情况
操作的目的是为了试验901线路(热备用线路)带全部负荷的情况,因此开始下令操作将母联断开,后间隔约2秒下令合上901线开关。合上901线开关时,2#主变B相、C相发生短路(至于是相间还是相对地现在还不清楚,大家可以看看照片,相对来说C相比较严重,B相较轻)
三、事故时的其它情况加说明
1、配电房高压开关保护没有动作,但外面线路的柱上真空开关动作(原来错了)。
2、2#变的负荷是晚会灯光负荷,断开母联后,2#变失压,低压总开关应失压脱扣,但实际上低压总开关没有动作(这个情况有的说是由于负荷都是灯光负荷,并且断母联合进线的时间间隔太短。我不怎么同意,权当抛砖引玉)
3、不知道我说清楚了没有,如果没有请大家提出。事故是昨天晚上发生的,现在还在调查中。

请各位高手出出注意呀。我也会把最近的进展写上来。(14楼有状况定性,但原因还需探讨)
CAD图

1154656348349.jpg

7707aceb49eee5202e23.rar
67.3 KB
立即下载
185xfq
2006年08月04日 10:04:56
2楼
这是什么品牌的干变?断路器怎么没有动作啊?也不会是过负荷啊?奇怪现象,我也特别关注。
回复
xuan2281
2006年08月04日 13:09:30
3楼
昨晚的图片照得不怎么清楚,今早有去看了一下,因为仪器下午才到因此只是照了几张像
B像分接头
回复
xuan2281
2006年08月04日 13:11:01
4楼
C相分接头
回复
xuan2281
2006年08月04日 13:12:54
5楼
C相高压接头
回复
xuan2281
2006年08月04日 13:19:16
6楼
上午现场初步勘查,C相高压接头有金属烧蚀,分解头过弧比较严重,是否有烧蚀还看不出来,打算下午等厂家来一起检查。B相分解头过弧情况稍微轻些

是那个厂家的东西这里就不好说了,还有就是重新勘查后确定变压器的高压开关还是没跳了(原先搞错了)
回复
tcchezhong
2006年08月04日 14:05:33
7楼
在简述一下当时的负荷情况(各相电流).
回复
xuan2281
2006年08月04日 15:13:10
8楼
2#变压器当时每相电流约300多安,应该说很小,现在再去现场用仪器看看
回复
tcchezhong
2006年08月04日 15:52:03
9楼
检查一下相序,主备电源的相序肯定一致、肯定正确吗?
主备电源的相序不一致的话,不属于变压器的质量问题。
回复
wy163dq
2006年08月04日 16:17:53
10楼


陈述中好像没有提及到主备电源并列...
回复
lh-w229
2006年08月04日 16:21:35
11楼
想知道最终结果!