制药废水处理工艺请教
violinwu
violinwu Lv.4
2006年08月04日 09:32:20
来自于水处理
只看楼主

制药废水,废水水质:有两股水1.100T/D, COD 3000mg/l, 氨氮 1000mg/l, PH小于1;2.200T/D, COD 10000mg/l, 氨氮 300mg/l, PH 6~8;要求达到一级排放标准各位高手有什么好的建议或者成功的经验,请多多指教。非常感谢!

制药废水,废水水质:
有两股水
1.100T/D, COD 3000mg/l, 氨氮 1000mg/l, PH小于1;
2.200T/D, COD 10000mg/l, 氨氮 300mg/l, PH 6~8;
要求达到一级排放标准

各位高手有什么好的建议或者成功的经验,请多多指教。
非常感谢!
qiangfz
2006年08月04日 09:44:40
2楼
是2个厂还是1个厂的2股水?1个厂的话,建议先混合下.
另:还有其他数据没,给全点啊!
回复
violinwu
2006年08月07日 11:15:12
3楼
是一个厂的2股水
原先有一套生化系统,控制进水COD小于1000,出水可以达到COD小于100,通过原水稀释控制进水浓度。
目前的生产工艺已经有较大变化,出水水质也就变了,并且不再考虑采取稀释的方法降低浓度。
原有水处理系统无法满足需要,必须要整改
回复
violinwu
2006年08月07日 11:16:58
4楼
还要什么数据啊?
我暂时只知道这些,还要去调查

回复
tendytang
2006年08月07日 15:32:19
5楼
还要BOD 的指标啊,
另外原来生化系统的设计处理水量
回复
violinwu
2006年08月07日 18:55:06
6楼
对,这么重要的指标忘了
B/C 0.4~0.5
原来的处理能力估计500T/D以上,具体还要核实
回复
violinwu
2006年08月07日 22:00:01
7楼
主要生产产品为盐酸帕罗西汀、安乃近、硫糖铝、L-谷氨酰胺、PHBA
回复
violinwu
2006年08月07日 22:03:14
8楼
更正一下:
原有处理系统处理能力为 320 T/D
回复
ljhmiao
2006年11月07日 11:04:51
9楼
先分析一下两股水混合后的基本参数,再确定工艺
回复
guchunbo
2006年11月07日 16:15:20
10楼
混合 均质池+混凝+气浮+水解+普通活性污泥+沉淀+清水池,要加大回流量
回复
linq200036
2006年11月07日 23:03:17
11楼
从产品来看应该是主要以抗生素类为主,在设计中需要考虑氨氮和药物对微生物的抑制作用。基本流程还是物化沉淀+生化处理,生化处理我建议采用生物接触氧化法,水质波动对其影响比活性污泥法小,也要考虑回流比,回流的目的是稀释废水的氨氮,减轻生化的处理负荷。混凝剂采用石灰比PAC好。
回复