5匹空调配的四孔插座,三个是火线,另一个是接地还是接零?
5匹空调配的四孔插座,三个是火线,另一个是接地还是接零?
2楼
如今没有接零这一说发了,这是过去沿用前苏联的模式的习惯叫法,因为过去基本上用的是TN-C系统,N线和PE线共用,这根线就是你所说的零线。根据你的提问,另一个端子应该接PE线,即地线。
回复
3楼
我也碰到这个问题,5匹空调,四线制,A,B,C,N,无PE线,空调回路配漏电保护器!,但是配电总开关合上,空调回路就跳闸!难道不能加漏电保护!不知是何问题!请指教!
回复
4楼
三相空调不能用四孔插座,四孔插座上孔按照标准应该接PE线。但空调的零线就没地方接了。另外,漏电保护要4P+VIGI。
回复
5楼
上月装得3匹380V的空调,空调旁边装了个PZ30的箱子,里边配的DZ47-4P 20A 开关,PE接端子
回复
6楼
漏电保护要4P+VIGI,为什么要四极呢!?
回复
7楼
空调漏电保护必须要4P+VIGI,因为空调与电动机不同,内部有220V控制回路,三级漏电非跳不可!
回复
8楼
2楼说的对
回复
9楼
现场用3P+VIGI,推上去就跳,四极的没试过!是因为零序电流不平衡导致的吗!阿有高手来解释一下呢!
回复
10楼
引用:我也碰到这个问题,5匹空调,四线制,A,B,C,N,无PE线,空调回路配漏电保护器!,但是配电总开关合上,空调回路就跳闸!难道不能加漏电保护!不知是何问题!请指教!
因为N线所针对的那根线是空调的地线.
回复
11楼
10楼,跳闸都找不出原因吗?也太......。三相空调的插座应当用五孔插座,这已经讨论过很过次了,如果不方便就用负荷开关或断路器。
回复