动力电缆桥架跟信号线的桥架一定得分开附设吗?我现在所做的工程 就遇到了这个问题我的信号线全是屏蔽的且在桥架中有隔板但业主说这样是不行的谢谢 了
动力电缆桥架跟信号线的桥架一定得分开附设吗?
我现在所做的工程 就遇到了这个问题
我的信号线全是屏蔽的
且在桥架中有隔板
但业主说这样是不行的
谢谢 了
2楼
我认为是可以的
回复
3楼
动力电缆桥架跟信号线的桥架一般情况下是分开附设.如受条件限制需敷设在同一桥架上时,应用隔板隔开,且电缆最小间距不得小于0.3米.
回复
4楼
动力电缆和控制电缆在同一层敷设只要中间有隔板就可以在同一层
回复
5楼
同意3楼说法!
回复
6楼
多少伏的信号线啊?220的就没大问题了。低电压的就得考虑了
回复
7楼
叫他看完安装图籍在说,现在的业主有几个是内行呀 你说的桥架是可以用的。 可是有一点你要注意了 网线和监空线就不可以了 有电磁干扰 我有体会尤其是监空干扰厉害呀。 2次线就可以没问题。业主故意刁难你的你把安装规范给他看。。。。。。。。
回复
8楼
既然业主要求,那就分开设呀!
规范也是要求一般情况下都要分开设,只有特殊情况下可同桥架设置,而且也要用隔板隔开。
回复
9楼
同意8楼,
在不违反规范的情况下,听业主的话,业主想怎么做就给他怎么做。
毕竟钱是业主给的,嘿嘿。
回复
10楼
分层好了,不要小于0.3米,如果业主非要那样你就照他说的做呗,反正现在的业主都是有钱没想法的家伙。
回复
11楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复