电容器投入后电容柜上的电流表显示问题
hzongbingh
hzongbingh Lv.7
2011年11月08日 22:14:47
只看楼主

电容器投入后电容柜上电流表显示的是电容投入后投入线路的电流,还是电容投入需要线路提供的电流?

电容器投入后电容柜上电流表显示的是电容投入后投入线路的电流,还是电容投入需要线路提供的电流?
免费打赏
nhendy
2011年11月09日 11:07:19
2楼
从原理上就知道是线路上实时监测的电流了。
回复
chjs001
2011年11月10日 16:47:57
3楼
还需要电流采样,正常都是取自进线柜的总配电电流。。。。。。
回复
shenzhen_aut
2011年11月10日 17:12:58
4楼


呵呵
电容柜上的电流表,显示的是电容柜中电容器的工作电流,可以说就是你说的:“是电容投入后需要线路提供的电流”。
不过不用担心,这个电流是纯粹的容性无功电流(电流相角超前电压90度),不论多大(前提:忽略线损),都不会改变你的有功表的电量数据(就是不会多交电费),但是会改变你的无功表上的电量数据。
回复
loujinpu
2011年11月11日 08:16:02
5楼
楼上正解,也就是你需要补偿的电流
回复
loujinpu
2011年11月11日 08:17:47
6楼
沙发和板凳答非所问,没有回答问题
回复
sun306602281
2011年11月11日 14:28:45
7楼
是电容投入后需要线路提供的电流”。
回复
cibeidebishou
2011年11月11日 14:34:37
8楼
确切的讲是和系统进行交换的电容电流,除了补偿感性负荷以外,多于容量会跟电力系统进行交换。用楼主的话说那就是显示的是电容投入后投入线路的电流。举个例子,一组电容投入后,如果过补,那么多出的容性无功和系统进行交换。如果欠补,除去电容补偿的部分外,剩余感性负荷和系统进行无功交换。
回复
laohuang168
2011年11月11日 16:38:04
9楼
地板正解!支持。
回复
dggood
2011年11月12日 08:59:41
10楼
你说的这一点我有所保留啊。
回复
ejiajiay
2011年11月12日 10:33:07
11楼
显示的是电容柜中电容器的工作电流