电容器投入后电容柜上电流表显示的是电容投入后投入线路的电流,还是电容投入需要线路提供的电流?
电容器投入后电容柜上电流表显示的是电容投入后投入线路的电流,还是电容投入需要线路提供的电流?
2楼
从原理上就知道是线路上实时监测的电流了。
回复
3楼
还需要电流采样,正常都是取自进线柜的总配电电流。。。。。。
回复
4楼
呵呵
电容柜上的电流表,显示的是电容柜中电容器的工作电流,可以说就是你说的:“是电容投入后需要线路提供的电流”。
不过不用担心,这个电流是纯粹的容性无功电流(电流相角超前电压90度),不论多大(前提:忽略线损),都不会改变你的有功表的电量数据(就是不会多交电费),但是会改变你的无功表上的电量数据。
回复
5楼
楼上正解,也就是你需要补偿的电流
回复
6楼
沙发和板凳答非所问,没有回答问题
回复
7楼
是电容投入后需要线路提供的电流”。
回复
8楼
确切的讲是和系统进行交换的电容电流,除了补偿感性负荷以外,多于容量会跟电力系统进行交换。用楼主的话说那就是显示的是电容投入后投入线路的电流。举个例子,一组电容投入后,如果过补,那么多出的容性无功和系统进行交换。如果欠补,除去电容补偿的部分外,剩余感性负荷和系统进行无功交换。
回复
9楼
地板正解!支持。
回复
10楼
你说的这一点我有所保留啊。
回复
11楼
显示的是电容柜中电容器的工作电流
回复