现在又以个丁类厂房外接一个三层办公楼。办公楼的体积不足10000立方米。但是总的体积大于5万立方米。单个算的话都不需要设置消火栓。。请问这样需要设置消火栓吗?
现在又以个丁类厂房外接一个三层办公楼。办公楼的体积不足10000立方米。但是总的体积大于5万立方米。单个算的话都不需要设置消火栓。。请问这样需要设置消火栓吗?
2楼
有一个丁类厂房。。上面写错了
回复
3楼
如果丁类与办公楼的两个防火分区分隔很明确,我认为可以多不做。还有一种只做办公楼。
建筑给排水设计QQ群:180626824,欢迎你加入!
回复
4楼
应该做消防栓,有厂房和办公楼就应该加强消防意识,安全生产是第一,
回复
5楼
单独两个防火分区的话,可以不做,但是要考虑室外消火栓。不只有室内消火栓可以灭火。
回复
6楼
看建筑,如果算两个单体的话,防火间距能满足规范要求,就可不做,否则要做消火栓。
回复
7楼
回答正确,同时一定按灭火器规范画上灭火器。
回复
8楼
只需要设置灭火器就行了!
回复
9楼
做吧,不做出事就麻烦了
回复
10楼
1、火力发电厂与变电所设计防火规范:主厂房为丁类,要求主厂房与生产、行政办公楼均设置室内消火栓。2、建议你查查你设计的厂房为那类企业(发电厂、冶金等),这类企业的防火规范和设计规范对这个性质的丁类厂房和办公楼消防方面的要求,不要只看建筑设计防火规范。