框支梁上能否穿管????????
chenqiancq124
2011年11月08日 08:52:44
只看楼主

小弟最近的一个项目正在施工,施工到转换层,转换层,设备的管线特别的多,安装设备的人员在框支梁上面,预埋套管行不行????我查了下规范,好像只有连梁上能开洞口,框支梁上面好像不允许开洞?如果能开洞,最大能开多大的??????请各位大师指点,指点!!!!!!!!!!!先谢过!!!!!!!!!!1

小弟最近的一个项目正在施工,施工到转换层,转换层,设备的管线特别的多,安装设备的人员在框支梁上面,预埋套管行不行????
我查了下规范,好像只有连梁上能开洞口,框支梁上面好像不允许开洞?如果能开洞,最大能开多大的??????请各位大师指点,指点!!!!!!!!!!!先谢过!!!!!!!!!!1
免费打赏
chenqiancq124
2011年11月08日 08:54:37
2楼
请各位大师不吝赐教
回复
hb040320403
2011年11月08日 11:03:20
3楼
求解。。。
回复
hwqlovemjs777
2011年11月08日 14:24:24
4楼
可以开,
把开洞对梁抗剪和抗弯的影响用配筋补回来就行了,
最好同时加大梁的宽度,补回梁的刚度削弱。
但注意洞口尺寸和洞口位置
回复
bestbear299
2011年11月08日 14:54:32
5楼
可以的。主要加强抗剪,要附加点箍筋。
回复
cadxzhou
2011年11月08日 16:34:34
6楼
按图施工,施工人员不得自作主张开洞。必须开洞时,应由设计院出图或书面通知。
回复
kino-huang
2011年11月08日 17:42:55
7楼
转换层框支梁上不宜穿洞,如果要穿,必须由设计经过相关的验算。
我们一般不建议在框支梁上留洞。
回复
zp4655958
2011年11月09日 16:55:18
8楼
学习了 !~~~
回复
zp4655958
2011年11月09日 20:27:23
9楼
正需要 拿走了
回复

相关推荐

APP内打开