求救:一个卫生间隔板的问题
cf20010970
cf20010970 Lv.7
2006年08月02日 20:33:05
只看楼主

我前年做的一个小工程这才开始施工。前天叫我去验主体,我突然发现一个问题:我漏了两根梁。卫生间中间隔墙为120砖墙。 我没有做梁。我当时直接做的板,这个板厚120,短跨直径8间距125的钢筋。两层砌体结构。二层的120墙全部压在了板上没有任何措施。我该怎么办呢?

我前年做的一个小工程这才开始施工。前天叫我去验主体,我突然发现一个问题:我漏了两根梁。卫生间中间隔墙为120砖墙。 我没有做梁。我当时直接做的板,这个板厚120,短跨直径8间距125的钢筋。两层砌体结构。二层的120墙全部压在了板上没有任何措施。
我该怎么办呢?

1154522455881.jpg

免费打赏
cf20010970
2006年08月02日 20:41:35
2楼
配筋图
回复
cf20010970
2006年08月03日 14:48:07
3楼
谢谢 xjxzx 我去复核一下
回复
cf20010970
2006年08月03日 14:50:07
4楼
还有,我今天上午去现场了。我让施工单位把二层的120隔墙去掉了,让他们换成GRC隔板了。
回复
lwtwentao
2006年08月03日 20:01:52
5楼
放心,换成GRC隔板很安全
回复
cf20010970
2006年08月04日 08:25:44
6楼
你真牛!颐指气使。什么叫让人敲掉?难道他有什么把柄攥在你手里?慎用此招。
我给他们出变更,他们给甲方要钱~~~~~~~~~~~~~~
(我对不起甲方的,很内疚的)
回复
liuhuiyuan64
2006年08月08日 13:29:41
7楼
很难啊~呵呵~我给你看看
回复
cf20010970
2006年08月08日 17:47:57
8楼
谢谢 liuhuiyuan64
回复
dingliang-99
2006年08月09日 09:16:27
9楼
这种事情还是要小心啊,以后有什么裂缝出现很麻烦的
回复

相关推荐