关于开洞剪力墙的力学模型选择
maxitweber
maxitweber Lv.7
2011年11月07日 14:06:01
只看楼主

如图,这样的剪力墙该如何进行受力分析?如何来区分连梁和墙肢?有人可能会建议讲阴影部分的区域用填充墙取代,如下图我承认大多是情况下是个不错的选择。但这次遇到的是一个半地下室,采用砖砌体的话不足以平衡侧土压力。

如图 1.png,这样的剪力墙该如何进行受力分析?如何来区分连梁和墙肢?

有人可能会建议讲阴影部分的区域用填充墙取代,如下图
2.png
我承认大多是情况下是个不错的选择。但这次遇到的是一个半地下室,采用砖砌体的话不足以平衡侧土压力。

1.png


2.png

免费打赏
hwqlovemjs777
2011年11月08日 14:52:45
2楼
地下室从受力上分析就不是地上的剪力墙了,
一般地下室外墙都是砼的,刚度很大,截面程度很大,所以只考虑挡土弯矩和竖向轴力即可。
如果开窗洞,洞上设置能承担本层板荷载的梁即可,也可适当放大,
其受力和地面以上的梁靓不同
回复
maxitweber
2011年11月08日 15:10:05
3楼

因为是半地下室所以我的嵌固端取在基础板顶。基础采用厚板桩筏形式,墙下亦布有一定数量的工程桩,能提供抗弯约束。如果基础对墙有较好的嵌固约束就应该计入抗侧力分析结构。本身正负零的楼盖和外墙又有良好的整体性,不当剪力墙输的话该层的地震剪力全部由框架柱承担,很不经济。