自动喷水灭火系统
悬水逐月
2006年08月02日 15:21:49
只看楼主

最近学习自动喷水灭火系统2005年版时,有问题请教:1:12章是局部应用系统 这部分应该如何应用和 理解,就是哪些场所是按这个章节设计2: 计算系统流量,采用面积法,当房间面积比规范的作用面积小时怎么计算啊 麻烦请教谢谢前辈

最近学习自动喷水灭火系统2005年版时,有问题请教:
1:12章是局部应用系统 这部分应该如何应用和 理解,就是哪些场所是按这个章节设计
2: 计算系统流量,采用面积法,当房间面积比规范的作用面积小时怎么计算啊
麻烦请教
谢谢前辈
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月02日 15:35:32
2楼
12.0.1 局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,局部设置、且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。
个人体会:主要用于改扩建的单层或地下场所。

面积法指的是作用面积是在一个防火坟区内划分的,跟你的房间面积没有关系。
回复
sorry222
2006年08月03日 11:10:17
3楼
恩,就是那种局部是歌舞娱乐场所,
还有地下小库房需要设置喷洒部位。
回复
linyinong
2006年08月03日 11:16:49
4楼
个人体会:主要用于改扩建的单层或地下场所。

有点片面!
本人就经常碰到很多建筑都有需要局部设置的地方,但一般不采用。
回复
清源
2006年08月03日 11:17:07
5楼
计算系统流量,采用面积法,当房间面积比规范的作用面积小时怎么计算啊

自喷的设置面积不可能比作用面积还小吧?
房间面积比规范要求的作用面积小的话,还要加上相邻(火灾扩散方向)走道的面积
回复

相关推荐