本人在做一住宅小区,有3栋11层住宅(高度34米,带地下停车库)及一座11层商业综合楼(高42米)。住宅按二类居住建筑设计室内消防用水量10L/S,室外消防用水量15L/S;商业综合楼(1,2层为大型超市,3,4层为大空间办公,5层为会议,餐饮,6-11层为酒店式公寓)带人防地下室,按一类高层公共建筑设计,室内消防用水量30L/S,室外消防用水量30L/S。住宅地下车库、人防地下室、大型超市及酒店式公寓设自动喷水灭火系统。
住宅按二类居住建筑设计室内消防用水量10L/S,室外消防用水量15L/S;
商业综合楼(1,2层为大型超市,3,4层为大空间办公,5层为会议,餐饮,6-11层为酒店式公寓)带人防地下室,按一类高层公共建筑设计,室内消防用水量30L/S,室外消防用水量30L/S。
住宅地下车库、人防地下室、大型超市及酒店式公寓设自动喷水灭火系统。
室外消防用水量由市政管网提供。室内消防用水量由小区地下消防水池供给。
生活供水方案:1-4层由市政管网直供,5-11层设变频泵供水。住宅和商业楼各设一套生活变频设备。
喷淋系统:设两台自动喷淋泵,供整个小区的喷淋系统。
消火栓系统:考虑到住宅和商业的室内消防用水量不同,各设两台消火栓水泵,但水泵房的面积不够大,建筑专业也没有空间扩展水泵房。
在此想请教有经验的水友:住宅和商业可否合用一套消火栓水泵?
二者的室内消防用水量不同,可否按室内消防用水量最大者选泵?