熔断器与断路器的比较zt
hsjin3273163
2006年08月02日 09:39:32
来自于断路器
只看楼主

熔断器产品与断器产品的优势主要表现在: 电学特性:——高分断能力特性:MB 熔断器隔离开关的分断能力为 80kA和120KA。其在实验室中是以200KA 短路电流进行分断能力测试的。完全满足现实工业,电力中可能出现的最高短路情况。相同分断能力的断路器不仅价格昂贵而且体积过大。断路器分断能力分别(如200A,通常的分断电流为10KA 或20KA。在设计当中,单方面采用断路器保护,为满足高短路电流保护功能,不得不将断路器的电流等级扩大到很大,甚至1000A或1500A,才能够达到30KA的分断能力;而达到4000A 才能达到60KA的分断能力。因此,常有电路设计趋向大电流,复杂化(考虑到分段选择性),而带来成本过高,控制复杂,维护繁琐等问题。

熔断器产品与断器产品的优势主要表现在:



电学特性:

——高分断能力特性:

MB 熔断器隔离开关的分断能力为 80kA和120KA。熔断器隔离开关不同于我们国内其他的熔断器组合产品,如熔断器隔离组或隔离熔断器组,后者在标准中明确规定是不可带负荷操作的。因为熔断器隔离开关不仅仅是隔离器,而是将高分断能力熔断保护和隔离和开关三者合为一体,作为开关功能,最基本的最是分断负荷。因此熔断器隔离开关可带负荷操作。

——选择特性

选择特性的概念是为保护电器元件将故障电路从整体网络上分离的比例.这个比率越小越好,即保护元件分断的故障电流范围越小,越精确,对整个电路和电网运行的经济效益越好.

熔断器选择特性按国际标准是1:1,6 ,而MSCHNEIDER 产品可达到1:1.25. 而同样的断路器产品的选择特性通常为1: 3或1:4,而将比率扩大到1:6的设计也是比比皆是.

举例说明,如果我们要保护的最末级额定电流为100A, 上一级配用如果采用熔断器为160A 足够了,而在我们现在大多数采用断路器的方案中,上一级保护多采用400A 或630A. 如此类推更上一级采用的保护元件的额定电流经常会达到 800A,1000A,或1250A.实际上,电路中远没有达到这样的高的电流等级. 由此可见,我们在采用断路器时,不仅是开关选择,母排,导线,电缆都同时增大好几倍,而且增大等级的电气元件带来的功率损耗也是十分巨大的.

免费打赏
hsjin3273163
2006年08月02日 09:41:57
3楼
从使用性能看:

___产品抗老化性能极高.如果更换了新的熔体,所有的安全性能和物理特性完全一致.而断路器产品不仅维修次数多,故障率多,使用中机械磨损对产品安全性能有绝对性影响.

___产品通体无裸露的金属件.全触摸保护.

熔断器隔离开关是欧洲低压配电电网中主导产品. 主要应用与电力网络,箱式变电站中,在欧洲大部分的低压配电网络中,从变压器出口到最终用户入口,全部应用的是直排式熔断器隔离开关(开关排).

__主要有变压器专用保护隔离开关排,可保证变压器安全满负荷运行.(比国内现在的变压器安全运行提供至少10%).其经济效益十分可观.

__电缆分接箱.采用直排熔断器制作的电缆分接箱不仅安全性能提高,而且箱体比现行箱体至少1/3. 结构紧凑,扩容或灵活性极高.

__采用MB制作的母排系统主要应用与工业环境.其灵活配用断路器,补偿器其其他测量设备.

回复
hsjin3273163
2006年08月02日 09:42:30
4楼
从经济性能

■ 对供电部门, 由于各级开关选择比率合理,减少了变压器和各级电器元件的电流等级,电力损耗减少至少30%。而应用专门的变压器保护开关,变压器可至少提高20%的安全负荷运行。

■ 对开发商和建设部门,在低压配电系统中,整体采用熔开关成本比现行的断路器系统成本低至少60%。

■ 对配套厂商, MULITVERT系列产品外形尺寸规范统一,使柜体配套厂可以按标准生产, 一种柜型可以满足各种容量和回路需求.而且柜体最小化.

■ 对设计者角度,设计人员不必再从事复杂的分段选择计算, 熔断器全范围匹配变压器和电缆特性曲线. 设计人员选型更简单且无误差。

■ 对安装使用者: 产品结构灵活, 可上下出线, 部件灵活拆卸, 最少的安装时间.

回复
hsjin3273163
2006年08月02日 09:46:44
5楼
需要说明

首先,熔断器系列产品的优点中最关键的就是熔断器的选择性,MSchneider熔断器系列产品的上下级选择特性为1:1.25。比率减少不仅可使整个网络中电流等级间保护更细化。而且使故障电流对供电网络整体的危害大大减少;而断路器中上下级选择比率按标准为1:3-4,以保证更充分的安全保护特性,这样就将网络整体的电流等级人为扩大,从而增大了变压器容量,电缆和各级电器元件的电流等级,给供电部门和用户等造成极大浪费。通过采用熔断器开关,可减少变压器直接投资,而且提高安全运行经济指数20%;减少各开关,电缆和电器元件的电流等级,减少直接投资成本;降低运行功率损耗,从而达到经济节能。

其次,虽然用户会觉得可能要经常更换熔芯,这相比断路器的维护要麻烦,这种想法就走入了一种误区。相比于安装断路器,安装熔断器隔离开关在沈阳项目中,最终一年运行,故障率只有以前的10%,也就是之前安装断路器的平均一年300次的跳闸,现在每年只需更换30次。而断路器的维修则是要整体维修。维护成本要远远高于熔断器。

另外,熔断器式隔离开关区别于其他产品,同时具备:短路保护,隔离和开关功能。是将传统的熔断器,隔离器和开关结合为一体的世界最新型的熔断器组合产品,其不仅可大负荷操作,而且限流特性明显,选择特性好,与保护线路能达到最优化的保护特性匹配,可广泛应用在低压配电线路中,从变压器低压侧出线到最终用户进线,电流等级从1250A到160A范围内的变压器配电室,电缆分接箱,其产品性价比远远大于现行的断路器方案,而且经济效益显著,设计简单,安装方便,安全可靠,是广大供配电部门和建筑开发商及用户首选低压配电线路保护产品。
回复
oldhaidao
2006年08月06日 20:30:06
6楼
这个问题我怎么以前从来没有想过!

有意思!看来我的 脑子要动动了,快生锈了!
回复
hsjin3273163@co163
2006年08月06日 21:28:39
7楼
怎么楼主的名字和我差不多?

好文章!学了东西了,顶了!
回复
huanghesheng
2006年08月06日 22:50:12
8楼
欧洲国家一般在变电所采用熔断器,因变电所故障几率小,且有专业人员维护,熔断器短路容量大,价格便宜,级差配合容易;在末端采用断路器,因末端故障几率大,断路器在排除故障后,可迅速恢复供电。
回复
lajoy0416
2006年08月07日 01:17:57
9楼
末端断路器,变电站熔断器??? 怎么配合?熔断器延时?
回复
littlesea
2006年08月07日 08:38:41
10楼

有点夸张了。
回复
hsjin3273163@co163
2006年08月07日 10:50:01
11楼
讨论!
大家都说说自己的看法!
回复
dfqc2006
2006年08月07日 10:58:07
12楼





hao
回复