如题!在什么情况下需要在孔板处增设带电磁阀的旁通管路?这个旁通管有没有节流效果?如果没有节流效果,那么,旁通管路通液体时会不会影响节流后的供液温度呢?
如题!在什么情况下需要在孔板处增设带电磁阀的旁通管路?这个旁通管有没有节流效果?如果没有节流效果,那么,旁通管路通液体时会不会影响节流后的供液温度呢?
2楼
还如题呢 你的问题跟题目有啥关系啊?
其实你看到的是双孔板节流装置 一块孔板常通,另带电磁阀的是辅助孔板!!
回复
3楼
要搞开发的话,自己先做台样机,预留旁通位,孔板做可变式或者可以替换的两法兰对接。旁通先不通。做18430要求的所有工况,跟据性能曲线先保证最大压差(最小负荷)不带液,再继续往低压差做。根据性能曲线,判断需要开启旁通的压差条件,保证供液量。另外孔板只能大概算下,需要实际调整。
回复