今天验收去年设计的一批农牧民定居房,平房。砖木结构,我的设计是如同我们做楼房一样一家配一个配电箱,但是电业局的模块箱是一个箱体里面一个普通断路器,一块电表,我想问,这样做照明和插座能分开么?第二,漏电如何处理?
今天验收去年设计的一批农牧民定居房,平房。砖木结构,我的设计是如同我们做楼房一样一家配一个配电箱,但是电业局的模块箱是一个箱体里面一个普通断路器,一块电表,我想问,这样做照明和插座能分开么?第二,漏电如何处理?
2楼
后面的自己接啊
回复
3楼
楼主做设计时了解电业局的计量箱内有什么元件就可以了,你问他们在做什么,他们做的是收电费的工具!
照明和插座分开是你设计的事,他们没有义务替你做!
计量箱内一块表和一只断路器已经很不错了,个人见到的是没有断路器,只有一个30A的RC1瓷插保险!
漏电保护和插座与照明分开,是户内开关箱的事,电业局的计量箱是封住的,无特殊情况是不让打开的!
回复
4楼
但是现在的农网改造最后我设计的户内配电箱施工单位根本没装!唉、
回复
5楼
但是现在的农网改造最后我设计的户内配电箱施工单位根本没装!唉、
----------不用叹气,你是主设人,要求必须装上,否则验收不过!!!
这是你作为电气设计人员的基本权利和应尽义务!!!
回复
6楼
别认真,想办事,听电 的
回复
7楼
说的太好了!户内箱有没有不是他们的事,他们只提供用电接口,只防过载,至于漏电防护是用户考虑的。别说农村了,城里住宅小区有多少电表箱里装漏电总开关的?更别提分出插座和照明回路了!
回复
8楼
要求施工单位补装即可,否则不予验收!
回复
9楼
楼主还分不清自己的工作范围是哪些。
回复
10楼
具体方案没有见过
回复
11楼
区管已经把你的问题回答的很清楚了。