请问粉质粘土的极限端阻一般为多少?
haoran924
haoran924 Lv.2
2006年08月01日 21:25:51
来自于地质勘察
只看楼主

本人看到一试验报告上列出粘土和粉质粘土层的极限端阻为280kpa、253kpa(灌注桩入土深度为24m,液性指数IL〈0,塑性指数11%-20%,压缩系数为0.14),于是查了查相关书籍,看到粘性土(0〈IL〈0.25,灌注桩入土深度〉15m时)极限端阻力标准值一般为4200-5000kpa,有些试桩报告上给出的极限端阻力标准值为1000-2200kpa,不知道报告上给出的数据是否正常。

本人看到一试验报告上列出粘土和粉质粘土层的极限端阻为280kpa、253kpa(灌注桩入土深度为24m,液性指数IL〈0,塑性指数11%-20%,压缩系数为0.14),于是查了查相关书籍,看到粘性土(0〈IL〈0.25,灌注桩入土深度〉15m时)极限端阻力标准值一般为4200-5000kpa,有些试桩报告上给出的极限端阻力标准值为1000-2200kpa,不知道报告上给出的数据是否正常。
免费打赏
klx163
2006年08月02日 11:57:34
2楼
粉质粘土层的极限端阻为280kpa、253kpa是不是搞错了,可能是天然地基承载力吧.提4200-5000kpa是规范提的,我们一般用时降低一点,提3000-3500kpa是可行的.
回复
scdx1994
2006年08月08日 18:13:20
3楼
其实看看桩基规范就可以了......
回复

相关推荐

APP内打开