本人看到一试验报告上列出粘土和粉质粘土层的极限端阻为280kpa、253kpa(灌注桩入土深度为24m,液性指数IL〈0,塑性指数11%-20%,压缩系数为0.14),于是查了查相关书籍,看到粘性土(0〈IL〈0.25,灌注桩入土深度〉15m时)极限端阻力标准值一般为4200-5000kpa,有些试桩报告上给出的极限端阻力标准值为1000-2200kpa,不知道报告上给出的数据是否正常。
本人看到一试验报告上列出粘土和粉质粘土层的极限端阻为280kpa、253kpa(灌注桩入土深度为24m,液性指数IL〈0,塑性指数11%-20%,压缩系数为0.14),于是查了查相关书籍,看到粘性土(0〈IL〈0.25,灌注桩入土深度〉15m时)极限端阻力标准值一般为4200-5000kpa,有些试桩报告上给出的极限端阻力标准值为1000-2200kpa,不知道报告上给出的数据是否正常。