请教几个经验问题
zxwf
zxwf Lv.2
2006年08月01日 21:02:27
只看楼主

请教几个经验问题,望各位大侠告之,不胜感激: 1.根据经验,高层建筑施工阶段什么时候方可停止降水?如做到几分之一总高?有经验计算方法吗? 2.商场自动扶梯的荷载为多少?作为线荷载录入到梁上面去?还是集中力? 3.筏板基础适用于何种地基?不适用于何种地基?现做一个泵房,只有地下一层,无地上建筑,地面覆土800厚。是否只采用筏板?还是采用桩+筏板? 4.一工程地质资料显示:地面以下超过30米的淤泥层,然后很薄的夹层马上到达强风化,拟采用预制管桩,建议选用45#筒式柴油打桩锤施打。问基础形式及施工方法是否合理?打桩时候会否因为淤泥层太厚一下子桩打得不见了?哈哈哈,怎么处理?

请教几个经验问题,望各位大侠告之,不胜感激:
1.根据经验,高层建筑施工阶段什么时候方可停止降水?如做到几分之一总高?有经验计算方法吗?
2.商场自动扶梯的荷载为多少?作为线荷载录入到梁上面去?还是集中力?
3.筏板基础适用于何种地基?不适用于何种地基?现做一个泵房,只有地下一层,无地上建筑,地面覆土800厚。是否只采用筏板?还是采用桩+筏板?
4.一工程地质资料显示:地面以下超过30米的淤泥层,然后很薄的夹层马上到达强风化,拟采用预制管桩,建议选用45#筒式柴油打桩锤施打。问基础形式及施工方法是否合理?打桩时候会否因为淤泥层太厚一下子桩打得不见了?哈哈哈,怎么处理?
免费打赏
ougaogong
2006年08月02日 09:41:34
2楼
2,跟提升高度有关,建议看相应厂家的资料,如果没有,可参考这个数据(一台):提升5米,两端取70kN,作为集中荷载输入,6米取80,活载自己倒算。有经验时候可按线载。
3,伐板用于十字条形基础不够,或者防水地下室。适合软土地基,可按倒楼盖法。你这个建筑可能要考虑抗浮才行。如果抗浮不够,是不能只用伐板的。
回复
yk-liujj
2006年08月02日 14:01:00
3楼
1.高层建筑施工阶段什么时候停止降水需根据设计要求或现场的基础施工形式或进度来确定的.
譬如有地下室,则应考虑抗浮和砼的养生情况确定何时可停止降水;
如桩基础上基础承台,则基础承台施工完成,回填土后可停止降水;
等......
回复
yk-liujj
2006年08月02日 14:04:25
4楼
4.一工程地质资料显示:地面以下超过30米的淤泥层,然后很薄的夹层马上到达强风化,拟采用预制管桩,建议选用45#筒式柴油打桩锤施打。问基础形式及施工方法是否合理?打桩时候会否因为淤泥层太厚一下子桩打得不见了?哈哈哈,怎么处理?
建议采用抱桩式静压管桩,设计成端承桩.桩端支承于强风化岩层上.
回复

相关推荐