宾馆大堂的地板辐射采暖?
wwpmil
wwpmil Lv.2
2006年08月01日 20:57:02
来自于采暖供热
只看楼主

最近在做一酒店,有近900的中庭,想做地板采暖,有高手能指点一下吗?

最近在做一酒店,有近900的中庭,想做地板采暖,有高手能指点一下吗?
geforces
2006年08月02日 11:40:58
2楼
说的不太具体,请说的详细些,最后能有图纸.
回复
cys2221
2006年08月10日 14:51:22
3楼
太笼统了!没有办法回答你!
回复
evil_jay
2006年08月11日 14:07:01
4楼
用电的吧 用电的对于这种改造的项目是挺方便的。如果有兴趣请来电。

010-81451040
回复
bobrich
2006年08月11日 14:41:17
5楼
指教什么?你得说清楚啊,是什么都不知道还是,懂点.
回复
olvgzj
2006年09月13日 02:10:25
6楼
这个工程在新疆乌鲁木齐,是宾馆的大厅面积800平方。整个宾馆

采暖采用中央空调风机盘管,热源是城市集中供暖,热源温度大约在

70--90度。因为乌鲁木齐冬季非常寒冷,由于高层建筑的烟囱效应以

及大厅的门经常开关,所以大厅的温度肯定很低,于是甲方决定在大

厅再增加地板采暖。

投标时有三家地暖公司参加,其中两家公司设计的是换热站(板

换加水泵的形式)报价15000元(因为是高档宾馆板换,水泵,控制

部分都是进口的),我们报价16000元(三套OLV 2型的)。

由于没有地方安装换热站,以及OLV/欧乐威分户式地暖温控系统

可以调节地板温度 和室内温度,并且可以做到全自动运行,所以甲方

当场决定采用我们的方案。



回复
geforces
2006年09月13日 07:44:18
7楼


一般风机盘管设计温度都不超过60摄氏度,90/70 估计厂家不会同意。

1600 你们肯定赚大了!
回复
olvgzj
2006年09月13日 14:54:17
8楼
地暖系统和中央空调系统是分开的,地暖直接用城市集中供暖90/70
回复
geforces
2006年09月14日 08:01:29
9楼


主要是风机盘管最高温度一般是 60度

可能是我孤陋寡闻 没做过90度的风机盘管
回复
w061615
2006年09月14日 10:12:09
10楼
有一个建议,地板采暖管的分布密度可根据位置不同进行调整,如大门口密度可以高一些,里面的密度可疏一些。
回复
weisheng27696
2006年09月14日 15:04:09
11楼
.地板采暖系统,中央空调系统也能共用一个系统,事实上地板采暖系统有60度供水,采暖效果就没问题,只是考虑这两个系统水力平衡
回复

相关推荐

APP内打开