关于喷淋系统的设置
zy_ying
zy_ying Lv.2
2003年08月27日 21:10:04
只看楼主

本人现在做一个项目,主楼三层,设喷淋系统,距主楼30米处,有一个一层的小办公楼,也设置了中央空调系统,不知道这个小楼是否也需要设置喷淋系统。另外,主楼半边有一个二层附楼,与主楼是分离的单独建筑,住楼与附楼都是L型,所以中间有一个开敞空间,现在改造要在这个空间上增设玻璃屋面,非全封闭,请问是否将主楼与附楼看作一个整体设置喷淋系统,若设置,玻璃屋面下的喷淋应该如何考虑?

本人现在做一个项目,主楼三层,设喷淋系统,距主楼30米处,有一个一层的小办公楼,也设置了中央空调系统,不知道这个小楼是否也需要设置喷淋系统。另外,主楼半边有一个二层附楼,与主楼是分离的单独建筑,住楼与附楼都是L型,所以中间有一个开敞空间,现在改造要在这个空间上增设玻璃屋面,非全封闭,请问是否将主楼与附楼看作一个整体设置喷淋系统,若设置,玻璃屋面下的喷淋应该如何考虑?
免费打赏
humeishi
2003年08月27日 21:12:17
2楼
你做的这个工程比较特殊,也是那种在中小城市比较常见的问题,按照老前辈的做法,他们是绝对不会在哪个一层办公楼做自动喷水系统的,规范上也没这一条,当然你要做也没错。
回复
tyylhz
2003年08月27日 21:15:47
3楼
小办公楼是不用设,但附楼就问题很大。中间的开敞空间可以作为是中庭,这样就麻烦了。
回复
zy_ying
2003年08月28日 21:06:53
4楼
如果附楼要设置的话,中庭是不是也要设置?若设置,应该注意那些问题呢?
回复