关于风口布置问题
鼎正阿景
2006年08月01日 13:03:38
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大侠,附图中的风口位置,A房与B房哪个好?C房与D房哪个好?原因是什么?

请教各位大侠,附图中的风口位置,A房与B房哪个好?C房与D房哪个好?原因是什么?

1154409076030.jpg

免费打赏
zys0000
2006年08月01日 13:28:06
2楼
C房的回风口再靠墙近一些更好
回复
dlhongyuan@co163
2007年03月30日 21:36:49
3楼
我也曾经发过这样的帖子,怎么解答的人很少啊。我的QQ249397289愿意和你探讨
回复
gf.jian4
2007年03月31日 14:31:29
4楼
四面出风嵌入式空调对比分析

摘 要 通过对各品牌样本数据和实验室测试数据的对比,加以对原理的分析,明白美的[U]系列定速5匹长配管大冷霸的特点和优点:管长可达到50米,室内外机高低落差达到20米,可适应苛刻的安装要求,有效的解决了长冷媒配管制冷量衰减以及压缩机回油之间的矛盾,整机具有的可靠的稳定性。

关键词 长配管; 高落差; 能力衰减; 压缩机回油; 可靠稳定性

正 文

一、 各品牌样本数据

表1、各品牌四面出风嵌入式空调样本数据
品牌 美的 大金 三菱
型号 KFR-120QW/SDY-B FHYC125BQVL RFTD13WD
制冷量(kW) 12 12.5 12.5
制热量(kW) 12.5+3.0 13.5 14.2+2.0
电源(电辅热) 380V,3N ~ 50HZ 380V,3N ~ 50HZ 380V,3N ~ 50HZ
电 气 特 性 制冷 额定电流(A) 8.1
额定功率(kW) 4.95 4.9
制热 额定电流(A) 8.6+4.8
额定功率(kW) 4.9+3.0 4.9+2.0
能效比(制冷) 2.6 2.6
性能系数(制热) 2.6 2.8
标准风量m3/h(室内机) 1680 1920 1680
噪音值dB(A) 室内机 50 42 52
室外机 62 54 63
外观 室内机 镀锌钢板
面板颜色 乳白色 白色
外形
尺寸
(mm) 室内机(长×宽×高) 840×840×300
(面板:950×950×46) 840×840×288
(面板:950×950×40) 840×840×260
(面板:950×950×30)
室外机(宽×高×深) 940×1254×340 900×1170×320 1035×1250×340
质量(kg) 室内机 46 33 38
室外机 110 104 91
冷 媒 配 管 气侧(mm) φ19.0 φ19.1
液侧(mm) φ9.53 φ9.50
最大长度(m) 50 50 50
室内外机高度差(m) 20 15 15
排水管(mm) DN32 DN32
最大排水泵扬程(mm) 600 750 700
控制方式 遥控线控或集中控制 遥控线控或集中控制 遥控线控或集中控制
最大安装高度(m) 4.2 3.5
特点 长配管高落差设计
引新风功能
送风范围广
杀菌过滤网 出风角度3种形式
引新风功能
长效过滤网 自由升降过滤网
面板可进行30mm微调
换新风功能
防污防露气流
品牌 海尔 日立
型号 KFRd-120QW RCI-140FSG2Q
制冷量(kW) 12 14.2
制热量(kW) 13.5 16.3
电源(电辅热) 380V,3N ~ 50HZ 380V,3N ~ 50HZ
电 气 特 性 制冷 额定电流(A) 8.5
额定功率(kW) 4.5
制热 额定电流(A) 8.5
额定功率(kW) 4.5+3
能效比(制冷) 2.7
性能系数(制热) 3
标准风量m3/h(室内机) 1980 2040
噪音值dB(A) 室内机 51 43
室外机 64 53
外观 室内机
面板颜色
外形
尺寸
(mm) 室内机(长×宽×高) 840×840×290
(面板:950×950×37) 840×840×298
(面板:950×950×37)
室外机(宽×高×深) 960×1250×380 630×1645×750
质量(kg) 室内机 44 35
室外机 190
冷 媒 配 管 气侧(mm) φ19.05 φ19.05
液侧(mm) φ9.52 φ9.53
最大长度(m)
室内外机高度差(m)
排水管(mm) DN32
最大排水泵扬程(mm) 850
最大安装高度(m) 4.2
控制方式 遥控线控或集中控制 遥控线控或集中控制
特点 停电记忆功能
杀菌过滤网 内机采用直流电机
机身高度可调节


二、部分品牌实测数据

表2、部分品牌实验室实测数据
品牌 大金 三菱 日立
制冷 能力W 11068 12777 10884
功率W 4821 4721 4522
EER 2.295 2.70 2.40
制热 能力W 13091 12932
功率W 制热结霜 4669 4967
COP 2.80 2.60
室内机 风量
m3/h 干 1427 1677
湿 1275 1600
噪音
dB(A) 高 51.8 53. 9 56.7
中 55.1
低 52.3
注:测试工况为样本标注工况。

三、数据比较结果

通过对比分析样本数据和实测数据,不难发现:
1、 大金
A、机组制冷实测能效比仅为2.295,明显低于其它品牌。
B、机组制热结霜严重,达不到良好的制热效果。
C、室内机实测风量仅为1427 m3/h,不仅低于其样本标注的1920 m3/h,也明显低于其它品牌。
D、室内机实测噪音为51.8 dB,明显高于其样本标注的42 dB。
2、 日立
A、机组能力偏小。
B、机组制冷实测能效比偏低,仅为2.40。
C、室内机实测噪音偏高,高达56.7 dB,明显高于其样本标注的43 dB。
3、美的[U]系列5匹大冷霸具有长配管、高落差的明显特点。

四、长配管高落差情况下保证可靠性的原理分析

美的[U]系列定速5匹长配管大冷霸管长可达到50米,室内外机高低落差达到20米,可适应苛刻的安装要求,因在恶劣的工况下运行,所以在设计制造上比普通空调难度大,尤其对整机系统的可靠性要求极高。
要保证整机系统在任何工况下都能可靠运行,最重要的一点是解决整机长冷媒配管与压缩机回油之间的矛盾,配管越长,压缩机回油越困难,而实际工程中却要求长配管,高落差安装,这就要求我们通过提升技术水平来解决这一矛盾。其次则是制冷量衰减问题,配管越长,机器制冷量衰减越大。在实际的设计实验过程中,我司通过巧妙的设计,大量的实验,最终完美的解决了以上问题。
在实际的设计实验过程中,具体通过以下方法来解决长冷媒配管机器制冷量衰减以及压缩机回油的问题:
(1)把节流部件移到室内,即采用室内机节流方式,利用高压液体冷媒在液管中流动,有效降低管路中的阻力损失,将能力衰减降低到最小幅度;
(2)在压缩机排气口增加一个高效油分离器,对从排气口随冷媒带出的冷冻油进行有效的分离,使绝大部分冷冻油直接从油分离器上的毛细管直接回到压缩机,避免因配管过长,冷冻油不能及时回到压缩机,造成压缩机烧毁现象;
(3)对低压贮液器进行全新设计,并在高温、高压、超低温、低压等各种恶劣工况下进行反复确认实验,保证系统的可靠回油;
(4)加大冷凝器设计,美的家用短配管5匹大冷霸为单风轮设计,而商用5匹大冷霸使用双风轮室外机,室外机冷凝器面积比原来加大了将近一倍,时室外散热效果更好,有效地解决了长配管冷量衰减问题。
(5)依据日本JIS相关标准,利用美的现有的大量测试资源(如20匹可靠性实验室,20匹高落差实验室,电控单板实验室,热平衡实验室)进行大量反复的设计验证实验,结果表明系统回油稳定,整机运行良好。
通过以上各种有效的方法和手段,完美的解决了长冷媒配管制冷量衰减以及压缩机回油之间的矛盾,从而确保整机的可靠性。
回复
sunee8417
2007年03月31日 15:00:03
5楼
4楼的兄弟文不对题嘛
回复
sunee8417
2007年03月31日 15:03:10
6楼
再回答楼主的问题:
对于图片上的风口布置,一般来说,回风口靠门边的墙,送风口靠近窗边,这样布置可以达到比较好的气流组织,空气温度场分布均匀,尽量消除死角,还可以及时带走窗边的冷负荷,让房间比较舒适。
回复
gufancom
2007年04月01日 02:39:27
7楼
四楼的朋友,你这参数是怎么得来的啊,我也是做多联机的,可观点与你有点不一样,有机会咱俩聊聊啊.
A和C的设计较好,气流组织好,特别能消除外窗的热量
回复
hongmei118213
2007年04月01日 09:22:50
8楼
A和C的设计比较好,这能保证房间的气流组织均匀。B和D设计,房间会产生死角,尤其是窗户附近。
回复
somebody665
2007年04月01日 09:47:57
9楼


还要考虑室内灯具的布置问题,---一般灯具居中。
回复
yunfeng5245
2007年04月01日 20:47:07
10楼
C应该是最适合的,有利于气流组织,下送下回的应该送回风口距离相对远些!
回复
zpb1128
2007年04月26日 19:13:09
11楼
哪位有合理的,科学的分析资料,小弟在作的时候,送风口都是居中布置(从风机盘管出风口到房间对墙直线的中间取),回风口靠近们墙,施工时大多不会按图纸尺寸定位风口,都是居中的。期待高人〉。。。。
回复

相关推荐

APP内打开