大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?
大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?
22楼
看起来直径很大,还以为是桩孔什么的
回复
23楼
这个看着霸道哦,钢筋随便就就截断了没有补强,粗暴的打了个木楔子来定位钢套管。都不符合要求。
回复
24楼
必须按照构造要求设置加强钢筋
至少数量为2-4x2根不小于12钢筋
或者设置4根加强型钢(梁)
不然截面削弱太大安全有问题
回复
25楼
楼主你首先得说说钢管直径多大,不过据我观察就一个竖筋间距多点,应该在300以下不需补强,但不能截断得绕过去
回复
26楼
看着都感觉不安全,太乱,而又没怎么加强,不过我很业余,不晓得这样做是不是施工通用做法
回复
27楼
看不明白哪里位置的,那么大的管,小于300可以纵筋绕过但不能截断,大于300加补偿钢筋,在那地方开洞,截面有效高度变小,刚度变小,应该加暗梁。
回复
28楼
套管显然不符合要求,要按G101上的进行施工。
回复
29楼
显然不对,希望你查阅一下相关图集,对孔洞和其它结构相干扰的处置方式,这类东西往往都有定型的处置方式。
回复
30楼
大于300就应该设置洞口周围加强筋了,这样肯定不行
回复
31楼
感觉好乱啊~~不是在穿管道的附近 要加密么?
回复