套管四周的钢筋布置这样可以吗
zhengreat
zhengreat Lv.3
2011年11月03日 12:47:19
只看楼主

大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?

大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗? IMG_3093.jpg IMG_3094.jpg

IMG_3093.jpg


IMG_3094.jpg

免费打赏
tumugongchengxij
2011年11月04日 22:11:35
22楼
看起来直径很大,还以为是桩孔什么的
回复
liwei7612230
2011年11月04日 23:29:20
23楼
这个看着霸道哦,钢筋随便就就截断了没有补强,粗暴的打了个木楔子来定位钢套管。都不符合要求。
回复
lnysjstzg
2011年11月05日 07:36:39
24楼
必须按照构造要求设置加强钢筋
至少数量为2-4x2根不小于12钢筋
或者设置4根加强型钢(梁)
不然截面削弱太大安全有问题
回复
sc1018
2011年11月05日 14:23:57
25楼
楼主你首先得说说钢管直径多大,不过据我观察就一个竖筋间距多点,应该在300以下不需补强,但不能截断得绕过去
回复
monkeyking311
2011年11月05日 14:35:37
26楼
看着都感觉不安全,太乱,而又没怎么加强,不过我很业余,不晓得这样做是不是施工通用做法
回复
l-f-y12193011
2011年11月05日 22:27:43
27楼
看不明白哪里位置的,那么大的管,小于300可以纵筋绕过但不能截断,大于300加补偿钢筋,在那地方开洞,截面有效高度变小,刚度变小,应该加暗梁。
回复
cdce
2011年11月05日 23:04:51
28楼
套管显然不符合要求,要按G101上的进行施工。
回复
jtjlhan
2011年11月06日 09:30:36
29楼
显然不对,希望你查阅一下相关图集,对孔洞和其它结构相干扰的处置方式,这类东西往往都有定型的处置方式。
回复
goformoon
2011年11月06日 09:36:52
30楼
大于300就应该设置洞口周围加强筋了,这样肯定不行
回复
鉴定加固
2011年11月06日 09:44:30
31楼
感觉好乱啊~~不是在穿管道的附近 要加密么?
回复

相关推荐

APP内打开