菜鸟求教热泵问题
平凡的羊
2011年11月03日 12:19:48
只看楼主

一台机组是4台ZR72谷轮压机,其中一台翅片无水渍 电流比其它正常的少1.5A 测量排气温度只有53度 其它正常的为80度左右 压机运作时明显有丝丝响的噪音 加冷媒 亦无明显变化 试过调紧膨胀阀弹簧 压机启动10秒左右压力快速上升到3兆帕 高压保护 低压保持0.6兆帕左右求大师指点

一台机组是4台ZR72谷轮压机,其中一台翅片无水渍 电流比其它正常的少1.5A 测量排气温度只有53度 其它正常的为80度左右
压机运作时明显有丝丝响的噪音 加冷媒 亦无明显变化
试过调紧膨胀阀弹簧 压机启动10秒左右压力快速上升到3兆帕 高压保护 低压保持0.6兆帕左右
求大师指点
免费打赏
fengxiang1025
2011年11月03日 12:57:32
2楼
是供液系统有问题,有可能是膨胀阀堵塞仔细检查过滤器膨胀阀。看一下视液镜状况。
回复
平凡的羊
2011年11月03日 13:01:18
3楼
呵呵 这个机组没有视液镜的 机组一直正常工作4年了 会是膨胀阀失灵吗 检查过感温包毛细管没有断裂的现象
回复