谈谈你对弱电系统“一点接地”的理解
zh008
zh008 Lv.2
2006年07月31日 17:04:43
来自于防雷减灾
只看楼主

接地有很多种:工作接地、保护接地、直流接地,但弱电系统“一点接地”究竟是哪种接地的要求?如何实现?

接地有很多种:工作接地、保护接地、直流接地,但弱电系统“一点接地”究竟是哪种接地的要求?如何实现?
免费打赏
lilin1017@co163
2006年08月03日 16:15:31
2楼
根据字面意思,我感觉“一点接地”是弱电系统所有接地线都通到一处接地点。如果有第二个接地点,弱电系统有的接第一个接地点,有的接第二个接地点,两个接地的电阻不一样,接地线上就会产生电流,引入干扰。
回复
gzasp
2006年08月04日 14:10:18
3楼


GB50057-94 2000版之6.3.4条,第35页的内容希望可以对你有帮助:
一信息系统的所有外露导电物应建立一等电位连接网络。主要分为s型星形结构和m型网形结构
。。。。。。
回复
zh008
2006年08月04日 16:08:24
4楼
先谢谢3楼了,回头我再查一下。
回复
littlesea
2006年08月04日 17:36:38
5楼
我得理解是弱电系统接地直接接到接地装置上,不与强电、防雷接地系统相混接。
回复
leedreamfly
2006年08月04日 19:25:06
6楼


理解错误
回复
zh008
2006年08月06日 21:49:37
7楼
只是“所有外露导电物”本来就都应该作等电位连接,那么强调“弱电系统”有何意义?
回复
yzg_2006.0801
2006年08月08日 19:31:46
8楼
目前设计采用共同{集中}接地,实行等电位联结 ,弱电系统接地不必讨论。
回复
qdwsp
2006年08月09日 00:44:59
9楼
弱电系统的一点接地,又称联合接地,实行等电位连接,主要目的是消除干扰。
回复
6388918
2006年08月09日 17:26:09
10楼
3楼的说的对
回复

相关推荐