关于防盗门预留尺寸问题
l393258324
l393258324 Lv.3
2011年11月01日 18:23:48
来自于建筑施工
只看楼主

问下防盗门预留洞口的偏差可以为多少,甲方发文给了我们一个洞口预留尺寸为2080*1170,后防盗门进场实际尺寸为2050*1170,甲方要求我方宽度小余1170的全部剔除,我方坚决不同意,同意小于1165的给他剔除,请问预留洞口1165属于粉刷正常偏差范围内吗

问下防盗门预留洞口的偏差可以为多少,甲方发文给了我们一个洞口预留尺寸为2080*1170,后防盗门进场实际尺寸为2050*1170,甲方要求我方宽度小余1170的全部剔除,我方坚决不同意,同意小于1165的给他剔除,请问预留洞口1165属于粉刷正常偏差范围内吗
免费打赏
枕一地落花而眠
2011年11月04日 19:16:38
12楼
门窗的预留洞口一般是按设计图纸扩大2cm预留的,看来是你们留小了
回复
kssyut
2011年11月04日 19:42:00
13楼
回复
a283727575
2011年11月05日 11:51:53
14楼
是一边2CM还是两边加起来2 CM??
回复
gjz159357
2011年11月05日 13:57:24
15楼
门洞尺寸必须比门框尺寸大2cm才能安装上,比如你说的860的门,门洞至少要880的才可以。高度也是这样。
回复
heweichuan
2011年11月08日 09:50:49
16楼

对头~~~~~~~~~!!!
回复
wsl438323875
2011年11月08日 13:06:33
17楼
回复
上乘建筑
2011年11月08日 15:23:58
18楼
在20毫米以内都属于正常误差,明显属于施工责任。
回复
zyh7375751
2011年11月08日 15:38:04
19楼
按实际尺寸适当增加一点就好了
回复
ahbdxmb
2011年11月09日 10:41:10
20楼
施工过程中 不明确的问清楚 别到时候麻烦!
回复
z3399ac
2011年11月09日 11:07:33
21楼
来回帖,好让我每天有固定的积分收入
回复

相关推荐