请问下,喷淋设计流量为30L/S,扬程50M,消防设计流量为45L/S,扬程90M。可以共用一个高位水箱稳压吗?
请问下,喷淋设计流量为30L/S,扬程50M,消防设计流量为45L/S,扬程90M。可以共用一个高位水箱稳压吗?
2楼
可以,不过要设减压装置。
回复
3楼
设置减压阀还是减压孔板?
回复
4楼
减压阀,设在水平干管上
回复
5楼
也可不设减压装置,因为喷淋管道规范为1.2MPA,还在规范范围内。
回复
6楼
是在通向有利工作面积的配水管或干管上
回复
7楼
可以,但不能共用母管,需单独接出.
回复
8楼
只要满足最大静水压力不超过800Kpa、最小压力不小于70 Kpa的要求。喷淋最小压力49Kpa,可以共用一个高位水箱稳压
回复
9楼
可以,干管必须分设。
回复