电缆穿管还是做沟
weishuqing88
2006年07月31日 08:17:19
只看楼主

最近做一个校区规划施工图,电缆是穿管敷设还是做沟,甲方倾向与穿管或直埋,但是有的回路电缆较多超过10根了,不知道究竟怎么做了,请大家讨论一下,特别是箱变出线处电缆更多

最近做一个校区规划施工图,电缆是穿管敷设还是做沟,甲方倾向与穿管或直埋,但是有的回路电缆较多超过10根了,不知道究竟怎么做了,请大家讨论一下,特别是箱变出线处电缆更多
免费打赏
lilin1017@co163
2006年08月03日 12:00:29
12楼
电缆全程穿钢管优点是可以选用无钢铠的电缆或者电线,电缆或者电线投资少,缺点是管子投资大,施工不便。
直埋优点是,施工方便,投资少,散热好。缺点是电缆多时不方便,必需用钢铠电缆,维修不方便还需铺砂,盖盖板,。
电缆沟优点是可以选用无钢铠的电缆,电缆数量多,维修方便。缺点是投资大,散热不好,电缆沟可能进水,需定期排水。
回复
mcz-00
2006年08月03日 12:27:54
13楼
为什么不综合考虑呢?主线路做沟(电缆多的),支线路穿管(电缆少的)。
回复
王若男
2006年08月03日 16:05:31
14楼


比较妥当的做法
回复
wjrdqw
2006年12月30日 10:31:29
15楼
2007年01月16日 10:21:26
16楼
谢谢各位

回复
tnt302@co163
2007年01月16日 11:49:06
17楼
做混凝土排管
回复
zzhspeed
2007年01月16日 15:49:55
18楼
超过8根,就得做沟,除非是很短一段距离或者过道路。
回复
tely-007
2007年01月16日 16:50:34
19楼
整个校区都做沟,投资有点大哦,嫌多了分开走啊
回复
davadz
2009年09月27日 14:35:13
20楼
要看具体布局图,电缆沟比较规范,容易维护,电缆较多时可考虑采用,电缆较多时也可采用穿钢管敷设,如穿越道路、河流、建筑等。如果直埋,建议采用铠装电缆,造价比非铠装稍贵点。
回复
tcchezhong
2009年09月27日 15:49:52
21楼
校区,还是不要做沟啦!谁来维护啊?!
回复

相关推荐

APP内打开