粘贴碳纤维提高轴压比限值提高0.1可以吗
wangjia2014
wangjia2014 Lv.12
2011年11月01日 11:01:02
只看楼主

按照《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)9.8.2条粘贴碳纤维提高柱体积配箍率,使其柱箍筋满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)6.3.7条第3款要求,从而将轴压比限值提高0.1 按照《建筑抗震鉴定加固手册》P316公式5.3.3,粘贴缀板提高柱体积配箍率,使其柱箍筋满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)6.3.7条第3款要求,从而将轴压比限值提高0.1按照《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)8.2.1条,由加固型钢承担部分轴力,从而使轴压比限制满足规范要求。

按照《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)9.8.2条粘贴碳纤维提高柱体积配箍率,使其柱箍筋满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)6.3.7条第3款要求,从而将轴压比限值提高0.1 按照《建筑抗震鉴定加固手册》P316公式5.3.3,粘贴缀板提高柱体积配箍率,使其柱箍筋满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)6.3.7条第3款要求,从而将轴压比限值提高0.1按照《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)8.2.1条,由加固型钢承担部分轴力,从而使轴压比限制满足规范要求。
96d59ab99c03915e6718.zip
13.3 KB
立即下载
免费打赏
nixuebin12345
2011年11月03日 13:18:21
2楼
1 理论上应该可以,轴压比与变形内力有关
回复
maxitweber
2011年11月03日 15:16:22
3楼
我觉得视截面形状而定。
用环向碳纤维束提高柱延性的方法和柱的截面形状有关,方形和圆形的效果较好。
回复
tdxh1214
2011年11月03日 18:06:50
4楼
轴压比限值不能提高,提高的是你的柱子的抗轴压
回复
fddbmw
2015年12月23日 09:22:26
5楼
按现在规范轴压比限值和提及配箍率没有关系,故不管是环向粘贴碳纤维还是包钢,都不可提高轴压比限值。环向粘贴碳纤维可提高柱轴心受压强度设计值,可降低轴压比,包钢可承担部分轴力,降低轴压比