急,请教24米跨角钢屋架钢柱及基础问题?
licor22
licor22 Lv.3
2006年07月30日 12:04:38
只看楼主

请教24米跨角钢屋架,柱距为5100MM,檐高为3000MM,钢柱用方200*4。5,基础用300*500的圈梁,行不,这样做有什么不妥。不知有没有做过这类工程的,多给些意见,感谢。 这样的基础是不是和柱脚刚接没法联系?

请教24米跨角钢屋架,柱距为5100MM,檐高为3000MM,钢柱用方200*4。5,基础用300*500的圈梁,行不,这样做有什么不妥。不知有没有做过这类工程的,多给些意见,感谢。
这样的基础是不是和柱脚刚接没法联系?
免费打赏
hans27
2006年07月31日 10:53:37
2楼
基础用300*500的圈梁是可以的,但是钢柱用方200*4。5,可能稳定性和强度都不够的,建议钢柱也可采用角钢格构柱,柱脚绞接。
回复
yk-liujj
2006年08月01日 08:00:37
3楼
24米跨角钢屋架,柱距为5100MM,檐高为3000MM,是一个典型的排架结构,需按排架结构进行柱的计算.
柱脚应为刚接.
如为铰接,则结构变为可变体系,是不安全的.
基础需做成独立基础.
回复

相关推荐

APP内打开