请教大师框架剪力墙结构施工缝验算超限
斌哥
斌哥 Lv.7
2011年10月31日 08:44:01
只看楼主

此工程为抗震8度(0.2),第三组,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。麻烦大师们帮帮忙看下,加地下室一共12层。施工缝验算超限如何调过去啊 第 8 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 施工缝验算超限 ( 38)V= 1817. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1631.N= -414. Ast= 4887.5

此工程为抗震8度(0.2),第三组,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。
麻烦大师们帮帮忙看下,加地下室一共12层。施工缝验算超限如何调过去啊


第 8 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 38)V= 1817. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1631.N= -414. Ast= 4887.5
N-WC= 4 (I= 1660 J= 1687) B*H*Lwc(m)= 0.20* 6.60* 3.00
aa= 330(mm) Nfw= 1 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.30
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| 第 7 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| 第 6 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 39)V= 3151. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 2806.N= -1001. Ast= 7331.3
N-WC= 4 (I= 1310 J= 1337) B*H*Lwc(m)= 0.30* 6.60* 3.00
aa= 330(mm) Nfw= 1 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.30
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| 第 5 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 39)V= 3787. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 2774.N= -968. Ast= 7331.3
N-WC= 4 (I= 1135 J= 1162) B*H*Lwc(m)= 0.30* 6.60* 3.00
| 第 4 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 39)V= 4467. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 3266.N= -771. Ast= 9995.7
N-WC= 4 (I= 960 J= 987) B*H*Lwc(m)= 0.30* 6.60* 3.00
| 第 3 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** ( 39)V= 7096. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 5543.
** 施工缝验算超限
( 39)V= 7096. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 4187.N= -115. Ast=16052.9
N-WC= 11 (I= 782 J= 810) B*H*Lwc(m)= 0.30* 6.60* 3.60
| 第 2 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** ( 39)V= 6624. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 5543.
** 施工缝验算超限
( 39)V= 6624. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 5557.N= 697. Ast=24452.2
N-WC= 3 (I= 598 J= 623) B*H*Lwc(m)= 0.30* 6.60* 3.90
| 第 1 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------施工缝
免费打赏
ilove_gigi
2011年11月01日 16:21:28
2楼
单独增加这几片墙的竖筋配筋率(比如改成0.5、1.0),但切记配筋时要满足你填的配筋率
回复
斌哥
2011年11月02日 10:49:10
3楼
感谢,已经解决了
回复
nixuebin12345
2011年11月02日 11:33:02
4楼
1 我没遇到过,学习了,
回复
fxmleo
2012年02月02日 17:40:50
5楼
问下您是怎么调过去的?
回复
mistyfoggy
2012年05月21日 12:39:50
6楼
请问如何单独加这片墙的配筋率?程序如何实现?
回复
xd555520rty
2012年11月21日 13:14:41
7楼
请教一下 你怎么解决了~ 感谢了~ 我也遇到了 ,
回复
wangxiaopeng3620
2012年11月21日 21:03:07
8楼
问下您是怎么调过去的
回复
trevor_zhao
2012年12月05日 09:43:05
9楼
修改 satwe 生成数据里面的 配筋信息,底部 *层 墙竖向钢筋配筋率 **
施工图的时候,注意满足自己填写的配筋率。
回复
zhangjiajia0418
2014年08月12日 15:09:20
10楼
:victory:学习了
回复
晴天娃娃2014
2014年12月03日 21:49:15
11楼
怎么搞定的呢?