该条在《老高规》中是这样写的“7.2.20 房屋顶层剪力墙以及长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%,间距均不应大于200mm。”-----因为“长矩形”前面有“以及”两个字,意思应该很清楚,彩色文字部分从属于“长矩形平面房屋”,“长矩形”的这些部位才需要满足后面要求。《新高规》中“7.2.19 房屋顶层剪力墙、长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%,间距均不应大于200mm。”
该条在《老高规》中是这样写的“7.2.20 房屋顶层剪力墙以及长矩形平面房屋的
楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%,间距均不应大于200mm。”
-----因为“长矩形”前面有“以及”两个字,意思应该很清楚,彩色文字部分从属于“长矩形平面房屋”,“长矩形”的这些部位才需要满足后面要求。
《新高规》中“7.2.19 房屋顶层剪力墙
、长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%,间距均不应大于200mm。”
-----“长矩形”前的“以及”改成了顿号,是否意味着不管是不是“长矩形”,“端开间纵向向剪力墙以及端山墙”均应满足后面的要求?
[
本帖最后由 akrose 于 2011-10-30 21:47 编辑 ]
2楼
如果《新高规》标点没搞错的话,一般200厚剪力墙竖向钢筋10@300,这些部位要改成10@200,这些部位的构造边缘构件内的竖向钢筋也得按间距200控制了。
回复
3楼
规范没错啊,你再认真看看,好好推敲推敲
老规范端开间纵向向剪力墙以及端山墙 前面也是顿号啊
你语文没过关?
回复
4楼
提问题的同仁理解是正确的,主要是温度应力
回复
5楼
个人理解是新老规范规定是一致的,即“端开间纵向向剪力墙以及端山墙”均应满足后面的要求,而不区分是否“长矩形”,条文说明有助于理解,该措施是为了抵抗温度应力的。
[
本帖最后由 daitoue2003 于 2011-11-2 09:49 编辑 ]
回复
6楼
问题最终归结于我的语文是否过关上,心中忐忑,赶紧查了查老朱的《图解手册》,还好,语文没过关的不止我一个,起码老朱会为名声所累排在我前面。仁兄,有偏见可以谈(我的理解很可能是一种偏见,你的也一样),有傲慢就算了吧,一句“你语文没过关?”,吓得人都不敢说话了。
回复
7楼
新规范的条文解释,与条文略有不同,条文是长矩形房屋的楼梯间和电梯间。而解释又成了长矩形房屋的楼、电梯间。搞这种文字游戏。耶无语了。
回复
8楼
我的理解跟你一样,老规范指长矩形平面房屋的端开间纵向剪力墙以及端山墙,新规范所有房屋的端开间纵向剪力墙以及端山墙
回复
9楼
中文有时不是很严密,编规范者也不是语文教授,因此有些条文要是从语文角度来细推敲,就会把自己搞糊涂了.
回复
10楼
个人理解是新老规范规定是一致的,即“端开间纵向向剪力墙以及端山墙”均应满足后面的要求,该措施是为了抵抗温度应力的。
回复
11楼
房屋顶层墙、长矩形平面房屋的楼、电梯间墙、山墙和纵墙的端开间等是温度应力可能较大的部位,应当适当增大其分布钢筋配筋量,以抵抗温度应力的不利影响。
很明白啊,不管它是不是长矩形平面,山墙和纵墙的端开间肯定是温度应力较大的部位,所以就提高其配筋率的啊。
回复