钢筋锚固长度不够
hu0709
hu0709 Lv.9
2011年10月29日 21:24:02
来自于建筑施工
只看楼主

钢筋工在钢筋下料的时候,为了下料的方便,在算梁锚固长度的时候,少了4d到5d的样子,比如15d=15*20=300的锚固长度,只取了220左右,这样梁锚入柱内的长度就不够了,工程不大,工期要求的也不是很紧,已经告诉他们不要再这么干了,可是工人说,这是这个地区常见的做法,就是为了下料方便才做的,现在对工人的要求是已经加工过的就算了,但是后期的就不要这样稿了,但是心里总是放心不下,同志们给吱吱招,这样做有没有问题啊?注:基础和地梁已经做了,也已经告诉项目经理了,但是没有回复。求解中。

钢筋工在钢筋下料的时候,为了下料的方便,在算梁锚固长度的时候,少了4d到5d的样子,比如15d=15*20=300的锚固长度,只取了220左右,这样梁锚入柱内的长度就不够了,工程不大,工期要求的也不是很紧,已经告诉他们不要再这么干了,可是工人说,这是这个地区常见的做法,就是为了下料方便才做的,现在对工人的要求是已经加工过的就算了,但是后期的就不要这样稿了,但是心里总是放心不下,同志们给吱吱招,这样做有没有问题啊?注:基础和地梁已经做了,也已经告诉项目经理了,但是没有回复。求解中。
免费打赏
dengyuxuan23
2011年10月31日 11:11:51
2楼
这个,那个,
下长下短跟方便不方便没有关系,原则上的事过不了,找钢筋班带班,如果不改就发整改单,现场经验不足就多看书多动脑,但不能被工人唬住。
有时候找技术负责人比找项目经理好用,其中的原因不用明说。
回复
mohawk
2011年10月31日 13:19:00
3楼
锚固长度哪个地方只有15D?
回复
hu0709
2011年11月03日 21:11:07
4楼
我很汗,其实我就是刚入行的技术负责人。
回复
hu0709
2011年11月03日 21:12:42
5楼
03g101第五十四页
回复
wjq184
2011年11月06日 10:56:59
6楼
锚固不够要看情况。不负责任做法:如果是抗震构件,满足不了抗震锚固长度,能满足非抗震锚固长度,只要不地震,肯定没事,但是要做好监理和甲方的工作了。
负责任做法:1、返工处理 2、按图集采用机械锚固方法加固 3、适当加大混凝土强度等级,减少钢筋锚固长度 4、量不大情况,将锚固段钢筋在柱外适当位置割断取出,重新补焊锚固长度够的钢筋,注意接头位置和百分率。
回复
nm0719
2011年11月06日 11:52:46
7楼
弯锚 0.4La(Lae)+15d
回复
zhk1019
2011年11月07日 09:02:45
8楼
作为施工方,这也是一种省料的方法,只要做好甲方、监理的工作,我个人感觉是没事的
回复
luo201122
2011年11月07日 09:19:01
9楼
这个其实影响不大,你就算和钢筋工说过人家也还是这样做的,偷钢筋最基本做法,如果你是监理的话你们可以发通知单要求整改不然反工。
回复

相关推荐