欲作一异形柱结构,但又没有CRSC,只有PMPK+SATWE,我该怎么办?作异形柱结构该注意些什么?请高手指点!
欲作一异形柱结构,但又没有CRSC,只有PMPK+SATWE,我该怎么办?作异形柱结构该注意些什么?请高手指点!
2楼
SATWE可以作异型柱结构,论坛有不少资料找找就能找到了,看了之后基本就不会有什么问题了
回复
3楼
PKPM软件存在的问题
纵筋-相差不大,PKPM轴压比按矩形柱-0.1控制,偏松,延性不足!
PKPM对异形柱还未采用《规程》的偏心距增大系数,还未采用《规程》的内力调整系数。
箍筋少很多,特别是轴压比大的柱;
柱设计剪力偏小,有时最大内力组合号不是水平作用的,承载力取值偏大,判别不出短柱。应全高加密的未按全高加密。
TAT、SATWE都不算异形柱节点(规程要求计算是强制性条文!)。所以在TAT、SATWE中所有节点均按矩形柱的构造配箍。
7度半III、IV类场地CRSC自动按8度采取抗震构造措施,PKPM做不到,只能按8度设计。
绝大多数震害表明,构造要求至关重要,未按构造要求做的多损坏严重,比如箍筋太稀。
回复
4楼
新规范从8月1号开始执行,建筑总高度,抗震等级划分,框架柱轴压比的限制都比以前的要求严格了,尽快熟悉新规范吧!
回复
5楼
异型柱规范现在已出了,PMPK+SATWE中柱配筋按双偏压计算就可以了,其实CRSC程序用不用本人认为都两可。
回复
6楼
根据我所知,异形柱结构与框架结构不同:1.需要对接点核心区进行抗剪验算,2.抗震二级以上内力调整不同,3.异形柱配箍特征值不同;4.构造不同
PKPM+SATWE没有对接点核心区进行抗剪验算;同时异形柱配箍特征值不同也无法调整;若有CRSC以上问题都不存在了!但问题是没有CRSC.这就是我的困难所在.
回复
7楼
PKPM+SATWE可以做异性柱啊!但是要注意轴压比以及柱子构造配筋的问题
回复
8楼
据说现在CRSC卖4000元一份,是不是有点贵了!
回复
9楼
感谢楼主,楼主的图真是好,好详细,我们就需要这样的图纸,设计也是多交流的,所以我很感谢楼主的图纸,我会回去好好研究的,希望还有更好的图纸,谢谢楼主!!!!!
回复
10楼
我这也有一别墅,要求做异型柱的,不知道怎么做呢。先学习学习再说
回复